ПУЭ-7 пункт 4.2.46. Область применения болтового соединения в ОРУ

Количество просмотров - 2099
(ссылка на эту тему)
Constantine
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Апреля 2020 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Прошу дать разъяснение пункту ПУЭ 4.2.46 в области применения болтового зажима на зажимах аппаратов и на ответвлениях к разрядникам, ОПН, конденсаторам связи и трансформаторам напряжения.
ПУЭ п.4.2.46:
«Соединение гибких проводов в пролетах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам - опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета.
Пайка и скрутка проводов не допускаются.
Болтовые соединения допускаются только на зажимах аппаратов и на ответвлениях к разрядникам, ОПН, конденсаторам связи и трансформаторам напряжения, а также для временных установок, для которых применение неразъемных соединений требует большого объема работ по перемонтажу шин.

1)Что такое зажим аппарата?
2)Допустимо ли применять болтовой аппаратный зажим (соединение с выводом аппарата методом болтового соединения, соединение с проводом методом болтового соединения) для соединения с аппаратом или нет?
3)Распространяется данное требование или нет на:
•   выключатель, разъединитель, трансформатор тока
•   ОПН, конденсатор связи, трансформатор напряжения
•   Проходной изолятор
•   Трансформатор

Ссылочные материалы:
ПУЭ 7 п.4.2.46
СП76.13330.2016 п.6.7.2.6
Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств № И 1.08-08. Взамен ВСН 164-82:
5.1. Соединения и ответвления на медных, стальных, алюминиевых и сталеалюминиевых гибких шинах открытых распределительных устройств следует выполнять обжатием, опрессованием, с помощью петлевых или ответвительных болтовых зажимов. Ответвления алюминиевых и сталеалюминиевых шин должны преимущественно выполняться пропано-кислородной сваркой. Оконцевания следует выполнять аппаратными зажимами, соединяемыми с гибкой шиной опрессованием, болтами или сваркой. Технология выполнения опрессованных и сварных соединений гибких шин приведена в инструкции.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 15 Апреля 2020 года, 06:24
(ссылка на это сообщение)

Что такое зажим аппарата?

это та часть контактная  аппарата к которой вы будите присоединять провод
1047091-vms-GCH-Transformator-TRDN-63000_220.jpg
 
* 1047091-vms-GCH-Transformator-TRDN-63000_220.jpg
(3650.44 Кб, 6623x4678)  [скачать]  [загрузок: 769]

тмка.jpg
 
* тмка.jpg
(720.96 Кб, 1024x1366)  [скачать]  [загрузок: 585]

ОПН.jpg
 
* ОПН.jpg
(41.67 Кб, 640x736)  [скачать]  [загрузок: 574]

10-630.jpg
 
* 10-630.jpg
(55.81 Кб, 861x634)  [скачать]  [загрузок: 567]


обычно это пластины с отверстиями или иногда просто  металлический штырь...без болтового вы и не присоединитесь там
если у вас уже готовая пластина с отверстиями вы подбираете  аппаратный зажим на провод чтобы их соединить
если у вас штырь вы заказываете штыревой аппаратный зажим чтобы   установить на этот штырь и получить ту самую пластину с отверстиями к которой вы посредством  аппаратного зажим на проводе присоедините  этот провод



2)Допустимо ли применять болтовой аппаратный зажим (соединение с выводом аппарата методом болтового соединения, соединение с проводом методом болтового соединения) для соединения с аппаратом или нет?
да можно на том примере с штырем возможно один болтовой   (соединение с выводом аппарата методом болтового соединения, соединение с проводом методом болтового соединения)   заменет связку  штыревой аппаратный зажим с пластиной и аппаратный зажим пластиной на провод



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Constantine
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Апреля 2020 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Интересует в каких нормах написано ,так как в пуэ и СТО нет определения "зажима аппарата".
Проблема в том,что заказчик требует поменять все болтовые зажимы так как ссылается на ПУЭ 4.2.46 ,аргументируя тем что допустимо применять только прессуемые зажимы,либо болтовые но только в области присоединения к зажиму аппарата ,а со стороны провода только прессуемым должно быть.

С моей точки зрения если написано на зажиме аппарата это на зажиме(узел с минимальным количеством доп деталей)и допускается болтовое соединение с обеих сторон.Так как компенсаторы допускаются,шины допускаются,переходные пластины тоже.
f4903558809bbdcb491e0910155401c3.jpg
 
* f4903558809bbdcb491e0910155401c3.jpg
(287.94 Кб, 1500x1141)  [скачать]  [загрузок: 572]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R