beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Производство Рр=500 кВт. Выбор кабельных линий и автоматических выключателей

Количество просмотров - 1191
(ссылка на эту тему)
Iugromov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Мая 2020 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Форумчане, доброго дня!

Рр=500 кВт
U=380В,

Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 A


Вариант 1:
Пятижильный
ВВГнг-LS 5*185 мм2
Длительный допустимый I = 350 A (по пуэ: 3 жилы, 185мм2, по воздуху)
3x350 = 1050 A

Кабель №1: A,B,C,PE,N
Кабель №2: A,B,C,PE,N
Кабель №3: A,B,C,PE,N

Итого: 3х(5*185)

Автомат 3 p 1000 А

Вариант 2:
Одножильный
ВВГнг-LS 1*185 мм2
Длительный допустимый I = 510A (по пуэ: 1 жила, 185мм2,по воздуху)
2x510 = 1020A

2 х (1*185) - фаза А
2 х (1*185) - фаза B
2 х (1*185) - фаза C
2 х (1*185) - N
1 x (1*185) - PE
-----------------------
Итого: 9 х (1*185)

Вопрос №1: во втором варианте Автомат 3 p 1000 А или 800 А должен быть??

Вопрос №2: где-то ошибка?

Я просто не понимаю, действительно ли в обоих вариантах 1000 А на фазу получается?
в 1 варианте это же 350 А фазу, или нет?
во 2 варианте 2х510=1020 А - это тоже на фазу?

Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 02 Мая 2020 года, 03:44
(ссылка на это сообщение)

Вопрос №1: во втором варианте Автомат 3 p 1000 А или 800 А должен быть??

Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 значит 800 А уже не подходит


Вопрос №2: где-то ошибка?
Я просто не понимаю, действительно ли в обоих вариантах 1000 А на фазу получается?

ошибка - не учет понижающих коэффициентов учитывающих  способ прокладки
"ошибка" - в целом применение параллельных кабелей как по мне спорное решение есть издения специально предназначенные для передачи большого тока


в 1 варианте это же 350 А фазу, или нет?
во 2 варианте 2х510=1020 А - это тоже на фазу?

350 А и 510 А длительно допустимые токи кабелей  трехжильного и одножильного, без учета коэффициентов на совместную прокладку и способы ее

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2020 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 значит 800 А уже не подходит

Дык это пиковая мощность. ТТ в легкую может работать с перегрузом.  Я бы ТТ на 800 взял и  точнее бы считал тт.
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Мая 2020 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)


Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 значит 800 А уже не подходит

Дык это пиковая мощность. ТТ в легкую может работать с перегрузом.  Я бы ТТ на 800 взял и  точнее бы считал тт.

Если жестко следовать правилам выбора ТТ, то надо выбирать 1000, перегруз не приветствуется

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2020 года, 04:57
(ссылка на это сообщение)


Форумчане, доброго дня!

Рр=500 кВт
U=380В,

Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 A



Допустимые токовые нагрузки кабеля с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов для сечения 185 мм2 по воздуху составляет 4х 185 - 369,21 А  4х(1х185) - 431,0 А по ГОСТ 31996-2012. ПУЭ в данном случае не учитывается, т. к. не указаны параметры современных кабелей.
Выбор аппаратов защиты питающих КЛ-0,4 кВ производится по максимальной токовой нагрузке, защиты отключающим аппаратом тока однофазного КЗ и проверяется на потерю напряжения. У Вас не полные данные для выбора сечения токопроводящих жил кабеля.
Для тока 827 А (точнее 826,0) выбираем кабель без учета защиты от перегрузки, токов ОКЗ и потерь напряжения - 2х 4х240 мм2, что соответствует току 877,92 А или 8х 1х185 мм2 что соответствует току 862,0 А. И то и то подходит под условие пропускной способности. Аппарат защиты устанавливается больше или равно расчетному току, т. е. не менее 900А. При недорогом аппарате защиты это будет никак не меньше 1000 А. А как же защита питающей КЛ-0,4 кВ от ОКЗ? Все нужно выбирать и рассчитывать в комплексе!!!
Пожалуйста.)))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines