beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет категории блока. Разгерметизация авто/ж.д цистерны

Количество просмотров - 2792
(ссылка на эту тему)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2020 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Поделитесь пожалуйста своим опытом.
При расчете категории блока учитываете ли вы возможность разгерметизации авто/ж.д цистерны на эстакадах налива? Или авто/ж.д цистерны технологическим оборудованием не являются, соответственно такой сценарий при расчете категории блока рассматривать не надо?

Инженер-технолог (?, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2020 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

Учитываем

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Мая 2020 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Обязательно учитываем

? (Санкт-Петербург, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Мая 2020 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Учитывать несомненно.
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2020 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за ответы.

Инженер-технолог (?, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Мая 2020 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Учитываем в случае наличия физического соединения авто- или ж/д цистерны с оборудованием (т.е. процессы налива или слива) -- как результат выхода опасного вещества при разгерметизации соединения, относимого к технологическому оборудованию. Если авто- или ж/д цистерна не присоединена к тех. процессу (например, взвешивается на весах), то разгерметизация цистерны не рассматривается. Есть разъяснение от РТН, см. вложение.
Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_001.jpg
 
* Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_001.jpg
(954.24 Кб, 2550x3508)  [скачать]  [загрузок: 200]
Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_002.jpg
 
* Разъяснение-РОСТЕХНАДЗОР_002.jpg
(959.5 Кб, 2550x3508)  [скачать]  [загрузок: 190]
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Сентября 2020 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?

Инженер-технолог (?, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Сентября 2020 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

А Вы не пробовали писать в Ростехнадзор http://www.gosnadzor.ru/public/reception/feedback/?
Уж как они будут рады!?!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Сентября 2020 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)


Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?

вы можете не рассматривать цистерну как блок, а как источник опасности с возможными последствиями обязаны.
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Сентября 2020 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)



Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?

вы можете не рассматривать цистерну как блок, а как источник опасности с возможными последствиями обязаны.

Согласен, если я считаю риск аварий, ГОЧС и прочие спец разделы тогда нужно это учитывать. Но при расчете категории блока речь идет про разгерметизацию аппарата, а цистерна аппаратом не является.

Инженер-технолог (?, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Сентября 2020 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)




Добрый день. В продолжение темы:
Из ФНиП ОПВ "при аварийной разгерметизации аппарата происходит его полное раскрытие (разрушение);"
А что цистерна является аппаратом?

вы можете не рассматривать цистерну как блок, а как источник опасности с возможными последствиями обязаны.

Согласен, если я считаю риск аварий, ГОЧС и прочие спец разделы тогда нужно это учитывать. Но при расчете категории блока речь идет про разгерметизацию аппарата, а цистерна аппаратом не является.

Не категорировать как блок, предусматривать мероприятия и рассчитывать последствия - технологическая ответственность.
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Сентября 2020 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)


А Вы не пробовали писать в Ростехнадзор http://www.gosnadzor.ru/public/reception/feedback/?
Уж как они будут рады!?!

Я писал. Мне ответили, ответ я приводил выше.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 14:29

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 12:12

автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42

автор: УЦ РЕСУРС
11 Февраля 2025 года, 06:50

автор: УЦ РЕСУРС
10 Февраля 2025 года, 15:32

10 Февраля 2025 года, 15:28

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 18:00

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:57

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:52

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 15:50

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 13:43

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 13:31

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:30

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:20

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 11:44


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1463, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines