Расчет падения напряжения в сети 0,4 кВ. Калькулятор расчета

Количество просмотров - 2757
(ссылка на эту тему)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Мая 2020 года, 23:52
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где можно качнуть калькулятор расчета падения напряжения для сетей 0,4 кВт. В идеале - эксель файл.
Онлайн - калькуляторов достаточно много, но хотелось бы иметь калькулятор под рукой.
Или хотя бы где взять понятную, человеческую формулу.
К примеру, как посчитать кабель на потери для крышных вентиляторов с длиной трассы 150 м?
Заранее благодарю.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2020 года, 01:18
(ссылка на это сообщение)

К примеру, как посчитать кабель на потери для крышных вентиляторов с длиной трассы 150 м?
если вы просто спрашиваете, то например в цикле книг библиотека электромонтера есть   Как выбрать сечение проводов и кабелей. Ф.Ф. Карпов, 1965...там есть формула,
думаю формула из Приложение G (справочное). Падение напряжения в установках потребителей. Максимальное значение падения напряжения из ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки....тоже от туда идет
а  если вы спрашиваете конкретный расчет вашего случая -"потери для крышных вентиляторов с длиной трассы 150 м", то информации не хватит для него

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Мая 2020 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, где можно качнуть калькулятор расчета падения напряжения для сетей 0,4 кВт. В идеале - эксель файл.

А если Гугилом воспользоваться или Яндекспоиском и задать например "софт для электрика в формате Excel".
Уверен что много чего найдётся.☺
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Мая 2020 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Воспользуйтесь бесплатной программой Аврал.Дельта .
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Мая 2020 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Онлайн - калькуляторов достаточно много, но хотелось бы иметь калькулятор под рукой.

Мне нравится "Электрик"

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Мая 2020 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Делал для себя такое вот чудо. Пока в процессе доработки. Но вроде считает верно
* Формула выбора сечения.xlsm
(20.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 422]
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Мая 2020 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Ничего не понимаю.
Беру формулы
Расчёт потерь линейного (между фазами) напряжения в кабеле при трёхфазном переменном токе производится по формулам: (если известен ток)
ΔU(в)=√3·I(R·cosφ·L+X·sinφ·L);
Ток 10 ампер, длина трассы 150 метров, cosφ = 0,75, X = 0,08, sinφ = 0,66.
R получается 7,56 для сечения  2,5
ΔU(в) = 29701,332
Где же ошибка?


Предприниматель (Пушкин, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Мая 2020 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Ток 10 ампер, длина трассы 150 метров, cosφ = 0,75

По "Электрику" получилось, для меди - 3,78%, для Алюм. -6,32%

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Мая 2020 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

предположу что все дело в размерностях R, подозреваю километры в нем сидят!
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Мая 2020 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Цитата
По "Электрику" получилось, для меди - 3,78%

Где-то так и выходит,+-5%
Цитата
предположу что все дело в размерностях R, подозреваю километры в нем сидят!

Во всех известных формулах фигурируют метры.

Цифра есть, 3,78%, а вот как она получилась - вопрос....
И как посчитать r при температуре скажем 30 градусов?

Подскажите пжл.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Мая 2020 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

7.56 не на метр, а на километр
И как посчитать r при температуре скажем 30 градусов?

забиваете в гугле - "увеличение электрического сопротивления медного провода при увеличении температуры" - https://5terka.com/node/1939
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Мая 2020 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Цифра есть, 3,78%, а вот как она получилась - вопрос....
И как посчитать r при температуре скажем 30 градусов?

Подскажите пжл.

Честно говоря, вручную никогда не считал (некогда), доверяю "Электрику" и выбираю с запасом. Академические расчеты могут наложиться на прозу жизни (кабель не по ГОСТу, длина побольше расчетной, потребитель помощнее и т.д.)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Pavlin 2
*
Участник форумов

Супертаблица для электрических расчётов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Декабря 2020 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)


Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где можно качнуть калькулятор расчета падения напряжения для сетей 0,4 кВт. В идеале - эксель файл.
Онлайн - калькуляторов достаточно много, но хотелось бы иметь калькулятор под рукой.
Или хотя бы где взять понятную, человеческую формулу.

К примеру, как посчитать кабель на потери для крышных вентиляторов с длиной трассы 150 м?
Заранее благодарю.



https://www.youtube.com/watch?v=hcOmh5l3bFc
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 379, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines