Сети электрические. Тестовые вопросы

Количество просмотров - 1483
(ссылка на эту тему)
Никита 93
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Мая 2020 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Помогите ответить, SOS
1.Какие компенсирующие устройства могут как генерировать, так и
потреблять реактивную мощность?
1. Синхронные машины и конденсаторы
2. Синхронные машины
3. Батарея конденсаторов и статический тиристорный компенсатор

2.Чем вызваны потери активной мощности холостого хода трансформатора и
от чего они зависят?
1. Вызваны потерями в меди, зависят от величины протекающего по обмоткам тока
2. Вызваны потерями в стали или потерями на намагничивание, зависят от
величины напряжения
3. Вызваны потерями в обмотках и в сердечнике, зависят от напряжения

3.Что понимается под точками потокораздела?
1. Узлы, в которых подтекающие токи полностью потребляется нагрузкой
2. Узлы, в которых сумма активных мощностей равна сумме реактивных
мощностей
3. Узлы, в которых входящие мощности разделяются на две-три и более
составляющих выходящих из них мощностей.

4.По каким показателям оценивается качество частоты в электрических
сетях?
1. Отклонение и колебание частоты
2. Смещение и ускорение частоты
3. По показаниям тахометра

5.В чем заключается принцип регулирования напряжения с помощью
устройств продольной компенсации?
1.Продольные компенсирующие устройства повышают коэффициент мощности,
что приводит к увеличению уровня напряжения
2. Продольные компенсирующие устройства изменяют коэффициент
трансформации, что позволяет уменьшать или увеличивать напряжение
3. Продольные компенсирующие устройства уменьшают входное реактивное
сопротивление, тем самым увеличивая напряжение сети

Мастер (Липецк, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Мая 2020 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)


Помогите ответит , SOS
1.Какие компенсирующие устройства могут как генерировать, так и
потреблять реактивную мощность?
1. Синхронные машины и конденсаторы
2. Синхронные машины
3. Батарея конденсаторов и статический тиристорный компенсатор

2.Чем вызваны потери активной мощности холостого хода трансформатора и
от чего они зависят?
1. Вызваны потерями в меди, зависят от величины протекающего по обмоткам тока
2. Вызваны потерями в стали или потерями на намагничивание, зависят от
величины напряжения
3. Вызваны потерями в обмотках и в сердечнике, зависят от напряжения

3.Что понимается под точками потокораздела?
1. Узлы, в которых подтекающие токи полностью потребляется нагрузкой
2. Узлы, в которых сумма активных мощностей равна сумме реактивных
мощностей
3. Узлы, в которых входящие мощности разделяются на две-три и более
составляющих выходящих из них мощностей.

4.По каким показателям оценивается качество частоты в электрических
сетях?
1. Отклонение и колебание частоты
2. Смещение и ускорение частоты
3. По показаниям тахометра

5.В чем заключается принцип регулирования напряжения с помощью
устройств продольной компенсации?
1.Продольные компенсирующие устройства повышают коэффициент мощности,
что приводит к увеличению уровня напряжения
2. Продольные компенсирующие устройства изменяют коэффициент
трансформации, что позволяет уменьшать или увеличивать напряжение
3. Продольные компенсирующие устройства уменьшают входное реактивное
сопротивление, тем самым увеличивая напряжение сети

Что-то похожее на ЕГЭ. Попробую ответить без обращения к литературе и без претензий на правильность, может потом придется обратиться к этой литературе.
1. (2)- Синхронные машины.
2. Я склонен к варианту (3)
3.  (3) - раздел потоков.
4. Вариант (1) -отклонения и колебания
5. Я за вариант (1)- увеличивают СOS f

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Мая 2020 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

2. Синхронные машины

3. Вызваны потерями в обмотках и в сердечнике, зависят от напряжения

1. Отклонение и колебание частоты

1.Продольные компенсирующие устройства повышают коэффициент мощности,
что приводит к увеличению уровня напряжения

про потокораздел не знаю

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Мая 2020 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

1-2, 2-2, 4-1, 5-3.
По вопросу 3 нет правильного ответа, потому что точка потокораздела - тот узел сети, нагрузка которого получает питание с двух сторон.
Но я бы поубивал составителей за такой тест. Нет ясности, какой именно раздел эл. сетей обсуждается (не исключаю, что это выборка). Не понятны критерии, по которым будет оцениваться уровень знаний. На уровне выбора знакомых слов. А это примитив.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Мая 2020 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

2.Чем вызваны потери активной мощности холостого хода трансформатора и
от чего они зависят?
1. Вызваны потерями в меди, зависят от величины протекающего по обмоткам тока
2. Вызваны потерями в стали или потерями на намагничивание, зависят от
величины напряжения
3. Вызваны потерями в обмотках и в сердечнике, зависят от напряжения

по идее, активные потери это потери в меди, но дальше по тексту потери хх..
которые складываются из активных потерь в меди  и реактвных на перемагничивание..
мутный тест)))

Конструктор (Волгоград, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Мая 2020 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

мутный тест)))

Так и обмотки бывают алюминиевые, почему говорят только про медь? [непонятно]. Согласен, что вопросы сформулированы как-то коряво

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Мая 2020 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Так и обмотки бывают алюминиевые, почему говорят только про медь? [непонятно]

дык жаргонизм..
потери в меди- активные
потери в стали- реактивные

Конструктор (Волгоград, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Мая 2020 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)


Так и обмотки бывают алюминиевые, почему говорят только про медь? [непонятно]

дык жаргонизм..
потери в меди- активные
потери в стали- реактивные

Ага, особенно для этих птенцов

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Мая 2020 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

по идее, активные потери это потери в меди, но дальше по тексту потери хх.

Забываем классику. На ХХ нет потерь в меди, потому что нет тока (ток намагничивания не в счет, слишком маленький). Рхх - потери в стали. А вот Ркз - это потери в меди.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Мая 2020 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Забываем классику. На ХХ нет потерь в меди, потому что нет тока

о как...
срочно в эту тему  https://www.proektant.org/index.php?topic=36788.msg292724;topicseen#new
а то там сетевая хочет активку хх учитывать..))))
косинус на хх разве равен нулю?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Мая 2020 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

косинус на хх разве равен нулю?

Нет конечно. Потому что есть потери на перемагничивание. Поэтому в схеме замещения трансформатора ветвь намагничивания в виде параллельно соединенных активного и реактивного сопротивлений. И нет надобности меня экзаменовать.   

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Мая 2020 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)


1-2, 2-2, 4-1, 5-3.
По вопросу 3 нет правильного ответа, потому что точка потокораздела - тот узел сети, нагрузка которого получает питание с двух сторон.
Но я бы поубивал составителей за такой тест. Нет ясности, какой именно раздел эл. сетей обсуждается (не исключаю, что это выборка). Не понятны критерии, по которым будет оцениваться уровень знаний. На уровне выбора знакомых слов. А это примитив.

Питание с двух сторон это как раз и значит, что  подтекающие токи полностью потребляется нагрузкой

? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Мая 2020 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

И нет надобности меня экзаменовать.

и в мыслях не было))
но вопрос не лишен смысла? активные потери на хх есть?
2.Чем вызваны потери активной мощности холостого хода трансформатора и
от чего они зависят?

чистая провокация?

----- добавлено 21 Мая 2020 года, 14:57 -----
Питание с двух сторон это как раз и значит, что  подтекающие токи полностью потребляется нагрузкой

да ладно...
когда секционник включаем на ТП... токи ой как порой возрастают... в нагрузку пошли? или все же перетоки?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Мая 2020 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

да ладно...
когда секционник включаем на ТП... токи ой как порой возрастают... в нагрузку пошли? или все же перетоки?


Вот точка в которой токи  в нагрузку текут с двух  сторон и есть точка  токораздела.  

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Мая 2020 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Питание с двух сторон это как раз и значит, что  подтекающие токи полностью потребляется нагрузкой

Думаю здесь что-то из законов Кирхгофа, как для электр. цепи, так и для магнитных потоков в сердечнике транс-ра

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines