Кабельная линия 0,4 кВ. Прокладка кабеля на деревянных опорах

Количество просмотров - 2108
(ссылка на эту тему)
КираЭл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Мая 2020 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста. Нужно проложить кабель 0.4 кВ до проектируемого корпуса. От точки подключения кабель идет по эстакаде. Но до проект. корпуса эстакада не вся, заканчивается на пол пути.
Как проложить кабель? Можно ли по деревянным опорам? Какое расстояние должно быть м/у опорами? И как заземлить опору? Траншею не вариант копать, т.к там кустарники, деревья.
И тем более это временное электроснабжение.
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Мая 2020 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Вам надо взять типовой проект и делать по нему. В начале линии - концевая опора с разъеденителем. Потом промежуточные. Где-то, возможно, угловые.
Вы прямо кабелем по опорам хотите? Или голыми проводами или СИП?
Типовые проекты можно глянуть тут:
http://tipovoy-proekt.ru/vl04.html
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Мая 2020 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

И тем более это временное электроснабжение.

Строительство временных объектов делается так же, как и постоянных, есть русская пословица.
Все зависит от условий, длины, веса, марки кабеля, географии, топографии ...
Деревянная опора не заземляется (читайте ПУЭ от пункта 2.4.38)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 20 Мая 2020 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

тросовая прокладка
переход в  СИП и   как воздушную линию по опорам
продолжать эстакаду

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
КираЭл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Мая 2020 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста как проложить кабель по тросу ? что нужно заложить в проекте? Кабель КВВГ нг(А) 4х240, нужны деревянные опоры
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 20 Мая 2020 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста как проложить кабель по тросу ? что нужно заложить в проекте? Кабель КВВГ нг(А) 4х240, нужны деревянные опоры
сней я лично сталкивался только в теории, поугуглив выплыло следующее
ТК-11233753.016-2015ТТК. Прокладка кабелей на тросе
https://www.proektant.org/index.php?topic=560.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=1341.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=2802.0
в этих темах могут быть ее ссылки на литературу или какую нибудь информацию
принципиально вам нужно выбрать трос который выдержит вес кабеля и все это выдержат опоры которые вы устанавливаете



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Мая 2020 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)


Подскажите пожалуйста как проложить кабель по тросу ? что нужно заложить в проекте? Кабель КВВГ нг(А) 4х240, нужны деревянные опоры

Подсказки не помогут. Нужно образование или практика

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Мая 2020 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Подсказки помогают, когда человек ищет. Хотя бы с чего начать и в каком направлении искать.
Не все рождаются сразу с образованием и с 20-летним опытом работы.
КираЭл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Мая 2020 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста хоть какие опоры нужны для прокладки кабеля по тросу? сколько метров длиной? и через какое расстояние должны быть установлены? Какой должен быть диаметр опор?
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Мая 2020 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Опоры обычно идут типовые. Ссылку, где скачать типовые проекты я давал ранее.
Высоту нужно принять такую, чтобы в месте максимального провиса обеспечивалось нормативное расстояние до земли/зданий как от ВЛ. Или ВЛИ, может быть, если есть различия, сейчас уже не помню. Нормативные расстояния приведены в ПУЭ в разделе для ВЛ.
А вот про провис и расстояние между опорами не скажу - это уже скорее механический расчёт. Если есть знакомые строители, возможно, они подскажут.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Мая 2020 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)


Подскажите пожалуйста хоть какие опоры нужны для прокладки кабеля по тросу? сколько метров длиной? и через какое расстояние должны быть установлены? Какой должен быть диаметр опор?

Маша, тут может быть много разных вариантов. Просмотрите главу 2.4 в ПУЭ. Например в п.2.4.55 расстояние до земли от 5 до 1 метра. Вы же не пишете исходные данные и условия. В зависимости от условий кабель временно (как у Вас) можно проложить и по поверхности земли

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
КираЭл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Мая 2020 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

А можно ли вообще уложить кабель на деревянных козлах?
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Мая 2020 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Своеобразная эстакада получится [улыбка]
Не помню, чтобы был запрет, разве что от механических повреждений на высоте до 2 м.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Мая 2020 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)


Своеобразная эстакада получится [улыбка]
Не помню, чтобы был запрет, разве что от механических повреждений на высоте до 2 м.

Это если есть вероятность мех. повреждений. Степень временности прокладки и защищенности территории от проникновения не указана, поэтому формально можно притянуть п.7.7.28 из ПУЭ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Мая 2020 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Мне кажется 7.7.28 тут не подойдёт. Это к машинам на стройке скорее относится. А тут - корпус.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines