Кабельная линия 0,4 кВ. Прокладка кабеля на деревянных опорах
|
Количество просмотров - 2307
(ссылка на эту тему)
|
|
|
КираЭл

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите пожалуйста. Нужно проложить кабель 0.4 кВ до проектируемого корпуса. От точки подключения кабель идет по эстакаде. Но до проект. корпуса эстакада не вся, заканчивается на пол пути. Как проложить кабель? Можно ли по деревянным опорам? Какое расстояние должно быть м/у опорами? И как заземлить опору? Траншею не вариант копать, т.к там кустарники, деревья. И тем более это временное электроснабжение.
|
|
|
|
Ingvarr
|
Вам надо взять типовой проект и делать по нему. В начале линии - концевая опора с разъеденителем. Потом промежуточные. Где-то, возможно, угловые. Вы прямо кабелем по опорам хотите? Или голыми проводами или СИП? Типовые проекты можно глянуть тут: http://tipovoy-proekt.ru/vl04.html
|
|
|
|
ТОЭ
|
И тем более это временное электроснабжение. Строительство временных объектов делается так же, как и постоянных, есть русская пословица. Все зависит от условий, длины, веса, марки кабеля, географии, топографии ... Деревянная опора не заземляется (читайте ПУЭ от пункта 2.4.38)
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Максим R
|
тросовая прокладка переход в СИП и как воздушную линию по опорам продолжать эстакаду
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
КираЭл

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите пожалуйста как проложить кабель по тросу ? что нужно заложить в проекте? Кабель КВВГ нг(А) 4х240, нужны деревянные опоры
|
|
|
|
|
Омон
|
Подскажите пожалуйста как проложить кабель по тросу ? что нужно заложить в проекте? Кабель КВВГ нг(А) 4х240, нужны деревянные опоры
Подсказки не помогут. Нужно образование или практика
|
Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
|
|
|
Ingvarr
|
Подсказки помогают, когда человек ищет. Хотя бы с чего начать и в каком направлении искать. Не все рождаются сразу с образованием и с 20-летним опытом работы.
|
|
|
|
КираЭл

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите пожалуйста хоть какие опоры нужны для прокладки кабеля по тросу? сколько метров длиной? и через какое расстояние должны быть установлены? Какой должен быть диаметр опор?
|
|
|
|
Ingvarr
|
Опоры обычно идут типовые. Ссылку, где скачать типовые проекты я давал ранее. Высоту нужно принять такую, чтобы в месте максимального провиса обеспечивалось нормативное расстояние до земли/зданий как от ВЛ. Или ВЛИ, может быть, если есть различия, сейчас уже не помню. Нормативные расстояния приведены в ПУЭ в разделе для ВЛ. А вот про провис и расстояние между опорами не скажу - это уже скорее механический расчёт. Если есть знакомые строители, возможно, они подскажут.
|
|
|
|
ТОЭ
|
Подскажите пожалуйста хоть какие опоры нужны для прокладки кабеля по тросу? сколько метров длиной? и через какое расстояние должны быть установлены? Какой должен быть диаметр опор?
Маша, тут может быть много разных вариантов. Просмотрите главу 2.4 в ПУЭ. Например в п.2.4.55 расстояние до земли от 5 до 1 метра. Вы же не пишете исходные данные и условия. В зависимости от условий кабель временно (как у Вас) можно проложить и по поверхности земли
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
КираЭл

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А можно ли вообще уложить кабель на деревянных козлах?
|
|
|
|
Ingvarr
|
Своеобразная эстакада получится ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Не помню, чтобы был запрет, разве что от механических повреждений на высоте до 2 м.
|
|
|
|
ТОЭ
|
Своеобразная эстакада получится ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Не помню, чтобы был запрет, разве что от механических повреждений на высоте до 2 м. Это если есть вероятность мех. повреждений. Степень временности прокладки и защищенности территории от проникновения не указана, поэтому формально можно притянуть п.7.7.28 из ПУЭ
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Ingvarr
|
Мне кажется 7.7.28 тут не подойдёт. Это к машинам на стройке скорее относится. А тут - корпус.
|
|
|
|
|