Реле контроля пуска РКП-380Д. Подключение реле к двигателю прямого пуска

Количество просмотров - 783
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Мая 2020 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Чего то я не пойму как его подключить.
Другие аналоги есть?
Что за датчики:
д2 - давление сухого хода?
д3 - температура  двигателя?
У меня просто привод. Этого нет.
Что подать на д1?
Двигатель работает. Напряжение исчезло. Двигатель остановился. Напряжение появилось. Двигатель запустился.
Если у меня двигатель прямого пуска. Другие выходы не задействуются?
* паспорт РКП-380Д.pdf
(468.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Мая 2020 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Если нет датчиков, то на Д2, Д3 ничего не подавайте. Вход Д1 - это для управления от АСУ ТП одним контактом. Не используете Д1 - ничего не подавайте. Учтите, что управляется соединением с N. То есть ничего не подавать - это значит обрыв. Отсоединить от клемм.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Мая 2020 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Непонятно, для переключения двигателя со звезды на треугольник в сети 380/220 нужен двигатель  660/380. Двигатель на  380/220 сгорит.

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Мая 2020 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

У меня просто привод

Зачем тогда ставить это реле, можно обойтись реле контроля напряжения после сравнения цены

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Мая 2020 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

https://савэл.рф/rele-kontrolya-puska-povtornogo-vklyucheniya-rkp-pved-380
почему не хочу ставить реле напряжения .
алгоритм следующий .
- при снижении напряжении ( время в пределах уставки )  его последующем восстановлении ( время в пределах уставки ) происходит самозапуск двигателя .
- при нажатии на кнопку Стоп двигатель останавливается сразу ( без выдержки времени )
-  как и при нажатии кнопки ПУск .
хотелось бы найти готовое изделие .

----- добавлено 21 Мая 2020 года, 17:34 -----
https://савэл.рф/rele-kontrolya-puska-povtornogo-vklyucheniya-rkp-pved-380

двигатель не запуститься
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Мая 2020 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)


https://савэл.рф/rele-kontrolya-puska-povtornogo-vklyucheniya-rkp-pved-380
почему не хочу ставить реле напряжения .
алгоритм следующий .
- при снижении напряжении ( время в пределах уставки )  его последующем восстановлении ( время в пределах уставки ) происходит самозапуск двигателя .
- при нажатии на кнопку Стоп двигатель останавливается сразу ( без выдержки времени )
-  как и при нажатии кнопки ПУск .
хотелось бы найти готовое изделие .

----- добавлено 21 Мая 2020 года, 17:34 -----
https://савэл.рф/rele-kontrolya-puska-povtornogo-vklyucheniya-rkp-pved-380

двигатель не запуститься

А просто  тумблер в цепи катушки пускателя двигателя не устроит?

? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Мая 2020 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

- при снижении напряжении ( время в пределах уставки )  его последующем восстановлении ( время в пределах уставки ) происходит самозапуск двигателя .
- при нажатии на кнопку Стоп двигатель останавливается сразу ( без выдержки времени )
 -  как и при нажатии кнопки ПУск .
 хотелось бы найти готовое изделие .

РПП-2
РСЗ-02М такие ставим на мелочевку

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines