Сообщение #1 : 22 Мая 2020 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!

Занимаюсь проектированием в 99% сетей 220В/380В. Но вот попалась работа по узлу учета 10кВ. И я немного озадачен.
Нужна помощь понимающих людей.

В проект электроснабжения мы заложили узел учета на базе счетчика Меркурий 230 ART-00 с использованием в схеме заземляемых ТН ЗНОЛП-10.

Наши региональные электрические сети не согласовывают такой узел учета. Настаивают на использовании незаземляемых ТН НОЛП-10.
Соответственно, схема подключения обмоток этих ТН как я понял треугольник-треугольник. Но в инструкциях к счетчику Меркурий (да и не только, практически во всех счетчиках) схема подключения обмоток ТН звезда-звезда-ноль.

Соотвественно, вопросы меня мучают:
1) Будет ли счетчик Меркурий 230 ART-00 правильно вести учет потребления в схеме треугольник-треугольник без ноля от ТН?
2) Можно ли НОЛП подключить в схему обмоток звезда-звезда? Но тогда напряжения на каждом трансе будет 6кВ вместо номинальных 10кВ.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Мая 2020 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток!

Занимаюсь проектированием в 99% сетей 220В/380В. Но вот попалась работа по узлу учета 10кВ. И я немного озадачен.
Нужна помощь понимающих людей.

В проект электроснабжения мы заложили узел учета на базе счетчика Меркурий 230 ART-00 с использованием в схеме заземляемых ТН ЗНОЛП-10.

Наши региональные электрические сети не согласовывают такой узел учета. Настаивают на использовании незаземляемых ТН НОЛП-10.
Соответственно, схема подключения обмоток этих ТН как я понял треугольник-треугольник. Но в инструкциях к счетчику Меркурий (да и не только, практически во всех счетчиках) схема подключения обмоток ТН звезда-звезда-ноль.

Соотвественно, вопросы меня мучают:
1) Будет ли счетчик Меркурий 230 ART-00 правильно вести учет потребления в схеме треугольник-треугольник без ноля от ТН?
2) Можно ли НОЛП подключить в схему обмоток звезда-звезда? Но тогда напряжения на каждом трансе будет 6кВ вместо номинальных 10кВ.

у ЗНОЛП-10 ном. напряжение вторичной обмотки для учёта как и у счётчиков - 57,7 В (100/кор.3), а у НОЛП-10 - 100 В
поэтому схема учёта у ЗНОЛП-10 - звезда, (рисунки В.1 и В.2 из ИЭ Меркурия), а у НОЛП-10 - неполная звезда (кто-то называет "неполный треугольник") (рис. В.3)
ну можно 3 ТТ + 2 ТН

Проектант (Самара, Россия)
Белик А.С.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Мая 2020 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)



у ЗНОЛП-10 ном. напряжение вторичной обмотки для учёта как и у счётчиков - 57,7 В (100/кор.3), а у НОЛП-10 - 100 В
поэтому схема учёта у ЗНОЛП-10 - звезда, (рисунки В.1 и В.2 из ИЭ Меркурия), а у НОЛП-10 - неполная звезда (кто-то называет "неполный треугольник") (рис. В.3)
ну можно 3 ТТ + 2 ТН


Т.е. я правильно понимаю, что схемы 3-х НОЛП-10 с счетчиком Меркурий не существует?

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Мая 2020 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

правильно
3 ТН только на "звезду" при фазном напряжении 100/√3

Проектант (Самара, Россия)
Белик А.С.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Мая 2020 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)


правильно
3 ТН только на "звезду" при фазном напряжении 100/√3

Спасибо!

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: [MTL]
Вчера в 17:26

автор: ElectroLamp
Вчера в 16:35

автор: Evdbor
Вчера в 16:32

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 15:19

автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17

автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59

автор: Максим R
29 Января 2025 года, 05:16

автор: VadGKorn
28 Января 2025 года, 20:41

автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51

автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41

автор: Ingenеr 2017
24 Января 2025 года, 11:16

автор: Виталина
24 Января 2025 года, 10:37

24 Января 2025 года, 10:26

автор: Ingenеr 2017
23 Января 2025 года, 11:07

автор: Ingenеr 2017
22 Января 2025 года, 13:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines