Механический расчет проводов воздушных линий. Провес провода при подходе к подстанции

Количество просмотров - 1508
(ссылка на эту тему)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2020 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
В данным момент осваиваю проектирование и расчеты трасс ВЛ, и столкнулся со следующей проблемой. От своего коллеги мне достался файл Excel с расчетом провеса провода по формулам приведенным в файле "sxema_peresechenya". Возникла необходимость просчитать провес провода при подходе к подстанции, пролет от концевой опоры до ПС. Согласно расчетов в выше озвученном файле Excel получился провес в какие-то нереальные 2 м, при длине пролета в 4,8 м. При расчетах же по ПУЭ получается вполне адекватный провес в 0,08 м.
Подскажите, получается что формулы расчета провеса приведенные в вложении не корректны? Или они могут применяться только в случаи расчета пересечения с дорогой и коммуникациями?
Ещё меня смущает момент, что по формулам во вложении учитывается разница в высоте подвеса провода, а в моем случаи она существенна (высота концевой опоры 8 м, а ввод в ПС на высоте 4,2 м), а в формулах по ПУЭ разница в высоте подвеса провода нигде не фигурирует.  
sxema_peresecheniya.png
 
* sxema_peresecheniya.png
(54.54 Кб, 700x796)  [скачать]  [загрузок: 402]

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2020 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

По этим формулам выполняется упрощенный расчет пересечений для неотвественных объектов. Я как правило так считаю для ВЛ 0,4 кВ, иногда для 6-10 кВ. В этой формуле стрелу провеса в середине пролета берут из монтажных таблиц. Для концевых опор стрела обычно задается 0,5 метра в середине пролёта, точнее есть указания в некоторых типовых. 0,5 метра выбирается чтобы избежать перетягивания провода (особенно в режиме низшей температуры). 0,08 провес это очень мало сила тяжения провода будет слишком большая для концевых сооружений ПС.

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Мая 2020 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ Евгений. Проверял ещё в Model Studio ЛЭП, там вообще 0.05 посчитало. Получается, что упращенный расчет не подходит для концевых опор, ведь провис в 2 м тоже перебор?

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Мая 2020 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Всё подходит. Просто в нулевом пролете всегда напряжение (тяжение) назначалось сниженным в зависимости от прочности порталов или рам КТП (или штыревых изоляторов). Какой провод берете и напряжение?

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Мая 2020 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)


Всё подходит. Просто в нулевом пролете всегда напряжение (тяжение) назначалось сниженным в зависимости от прочности порталов или рам КТП (или штыревых изоляторов). Какой провод берете и напряжение?

Провод СИП-3 1х95мм2, тяжение 6,4 кН

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Мая 2020 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

6400 Н очень много.
Вот к примеру паспорт КТП. https://electro.mashinform.ru/komplektnye-transformatornye-podstancii-klass-napryazheniya-ot-6-10 )-do-35-kv/komplektnye-transformatornye-podstancii-naruzhnoj-ustanovki-moshhnostju-ot-25-do-630-kv2%5B2546%5Da-naprjazheniem-6-10-kv-obj3470.html
Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря не более 1000 м. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов химических производств в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69. Допустимое тяжение проводов воздушных линий с учетом ветра и гололеда, не более: 245 Н для каждого из вводов 10 кВ; 147 Н для каждого из выводов 0,4 кВ. По воздействию механических факторов внешней среды КТП соответствует группе эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1-90. КТП не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации и ударов. Требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.4-75. КТП соответствуют ТУ 16-92 ИБДШ. 674822.001 ТУ. Типы подстанций и коды по ОКП приведены в табл. 1.

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Мая 2020 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Fm присвойте значение 0,7 метра и всё будет около дела. Тогда посчитаете габарит и  провис в месте пересечения.

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Lexx 163
Вчера в 21:45

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: zr74
13 Ноября 2024 года, 10:00

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15

автор: Ankit
07 Ноября 2024 года, 14:38

автор: Ernaton
07 Ноября 2024 года, 13:50

автор: Роспроект
07 Ноября 2024 года, 13:13

автор: Lex 75
06 Ноября 2024 года, 16:43

автор: LED EFFECT
05 Ноября 2024 года, 10:55

автор: LED EFFECT
05 Ноября 2024 года, 10:50

автор: Ingenеr 2017
30 Октября 2024 года, 14:36

автор: AREI_92
30 Октября 2024 года, 09:38


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
ЭдВик, Dizel 2012, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines