Защита трансформаторов 6-10 кВ предохранителями. Выбор плавкой вставки

Количество просмотров - 1695
(ссылка на эту тему)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Июня 2020 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. По какой причине номинальный ток плавких вставок для защиты трансформаторов 6/10 кВ рекомендуется выбирать примерно равным двукратному номинальному току трансформатора по ВН? Искал в "М.А.Шабад. ЭнергоАтомИздат Москва, 1989г. Шабад М.А. Защита трансформаторов 10 кВ". Там написано: "На основании многолетнего опыта ... рекомендуют выбирать Iном.ПВ = 2*Iном.тр.ВН". А есть более конкретные причины? Может быть из-за допустимой перегрузки тр-ра? Но тогда почему не 1.4*Iном тр-ра ?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 01 Июня 2020 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

в интернете пишут
https://leg.co.ua/knigi/rzia/zaschita-transformatorov-raspredelitelnyh-setey-8.html

Цитата
Номинальный ток плавкой вставки /ном. вс для предохранителей, защищающих трансформаторы 6 и 10 кВ со стороны высшего напряжения, выбирается в соответствии с директивными указаниями [14] равным примерно двукратному номинальному току трансформатора....
...
При этом условии обеспечивается несрабатывание предохранителя при возможных перегрузках трансформатора, при бросках тока намагничивания во время включения трансформатора под напряжение, а также, как правило, обеспечивается селективность с предохранителями, установленными на стороне низшего напряжения этого же трансформатора..... .
....Таким образом кратность номинального тока вставки предохранителя на стороне ВН относительно номинального тока вставки предохранителя на стороне НН (токи приведены к напряжению одной и той же стороны трансформатора), должна быть равна примерно двум, а если возможно, то и больше [14].

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июня 2020 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!
Сергей Аверьянов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июня 2020 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. По какой причине номинальный ток плавких вставок для защиты трансформаторов 6/10 кВ рекомендуется выбирать примерно равным двукратному номинальному току трансформатора по ВН ? Искал в "М.А.Шабад. ЭнергоАтомИздат Москва, 1989г. Шабад М.А. Защита трансформаторов 10 кВ". Там написано: "На основании многолетнего опыта ... рекомендуют выбирать Iном.ПВ = 2*Iном.тр.ВН". А есть более конкретные причины? Может быть из-за допустимой перегрузки тр-ра? Но тогда почему не 1.4*Iном тр-ра ?


Тема уже была ранее - https://www.proektant.org/index.php?topic=7921.0

Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июня 2020 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

из-за броска тока намагничивания при включении в сеть

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines