Пожарная сигнализация в студенческом общежитии. Выбор кабеля по ГОСТ 31565-2012

Количество просмотров - 5089
(ссылка на эту тему)
Natali-li
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Июня 2020 года, 06:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

В ГОСТ 31565-2012 в таблице 2 такие пункты:
"Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара" и "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений".
А каким из них нужно руководствоваться при выборе кабеля для пожарной сигнализации в студенческом общежитии? Относиться ли студенческое общежитие к спальным корпусам образовательных учреждений интернатного типа?
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июня 2020 года, 06:38
(ссылка на это сообщение)

Конечно. Кабель ВВГнг(A)-LSLTx или ППГнг(A)-HFLTx. Студенческое общежитие, ни что иное как "спальный" корпус образовательного учреждения.)))))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июня 2020 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Спальный корпус образовательного учреждения интернатного типа
Спальный корпус детского учреждения
Студенческое общежитие не является детским учреждением.
Университеты, училища не являются интернатами
Школа-интернат — образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием обучающихся, созданное в целях воспитания детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни и всестороннего раскрытия творческих способностей.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июня 2020 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)


Спальный корпус образовательного учреждения интернатного типа
Спальный корпус детского учреждения
Студенческое общежитие не является детским учреждением.
Университеты, училища не являются интернатами
Школа-интернат — образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием обучающихся, созданное в целях воспитания детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни и всестороннего раскрытия творческих способностей.

Так выберите марку кабеля пожалуйста, в соответствии с выше указанным ГОСТом.
Или у нас общежитие учебного заведения (дети), является многофункциональным зданием-комплексом?))))
P.S. В ВУЗы поступают в 17 лет. Общежития коридорные квартирного типа относятся к жилым домам. Там противопожарные устройства и аварийное освещение можно подключать ВВГнг(А)-FRLS/

----- добавлено 04 Июня 2020 года, 08:51 -----

Добрый день.

В ГОСТ 31565-2012 в таблице 2 такие пункты:
"Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара" и "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений".
А каким из них нужно руководствоваться при выборе кабеля для пожарной сигнализации в студенческом общежитии? Относиться ли студенческое общежитие к спальным корпусам образовательных учреждений интернатного типа?


Пардон, поправочка - ко всем кабеля для питания СПЗ и аварийного освещения добавить FR, т. е. ВВГнг(А)-FRLSLTx или ППГнг(А)-FRHFLTx.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2020 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Не понял поста. Я бы постеснялся назвать университет детским учреждением или интернатам. Не все так стесняются. Они же дети, лет до 25-ти наверно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2020 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)


Не понял поста. Я бы постеснялся назвать университет детским учреждением или интернатам. Не все так стесняются. Они же дети, лет до 25-ти наверно

До 18 лет в РФ граждане считаются не совершеннолетними!! Вы это пожарным инспекторам расскажите.
А лучше выберите кабель, а не вступайте со мной в дискуссию. Надо обосновать, обосную! а ВЫ?

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июня 2020 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Т.е. университет -детское учреждение? Не буду спорить. Давно не было университетов.
Наверно и гостиница тогда то же детское учреждение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июня 2020 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)


Т.е. университет -детское учреждение? Не буду спорить. Давно не было университетов.
Наверно и гостиница тогда то же детское учреждение

Да дело не в этом господин Куратор, Вы кабель человеку выберите из этого:
Снимок0.JPG
 
* Снимок0.JPG
(97.08 Кб, 565x650)  [скачать]  [загрузок: 1183]
Снимок1.JPG
 
* Снимок1.JPG
(92.77 Кб, 701x563)  [скачать]  [загрузок: 1175]

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Июня 2020 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

FRHFLTx в природе не выпускается. Есть да же письмо ВНИИПО

----- добавлено 04 Июня 2020 года, 09:25 -----
FRLS отпадает

----- добавлено 04 Июня 2020 года, 09:26 -----
Два варианта короче

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Июня 2020 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)


FRHFLTx в природе не выпускается. Есть да же письмо ВНИИПО

----- добавлено 04 Июня 2020 года, 09:25 -----
FRLS отпадает

----- добавлено 04 Июня 2020 года, 09:26 -----
Два варианта короче

Вот Вы господин Куратор не угомонный)))):
https://e-kc.ru/cena/cable-ppgng-frhfltx-3-1_5
https://nc-kabel.ru/index.php/kabeli/silovye-kabeli/kabeli-silovye-s-pvkh-izolyatsiej/kabel-silovoj-s-pvkh-izolyatsiej-mednyj/kabel-vvgng-a--frlsltx?yclid=3086586455550361426


Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Июня 2020 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Мы говорим о противопожарных системах. Т.е. нужен кабель скажем КПСнг(а)-FRHFLTx. Датчики соединять ППГ это круто!

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Июня 2020 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)


Мы говорим о противопожарных системах. Т.е. нужен кабель скажем КПСнг(а)-FRHFLTx. Датчики соединять ППГ это круто!

Согласн абсолютно, спасибо. Главное буковки после ...нг(А).)))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Июня 2020 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

У меня сейчас знакомая организация участвует в тендере на замену кабеля противопожарных систем в зданиях университета. Очень стало интересно что на что они меняют.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Июня 2020 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)


У меня сейчас знакомая организация участвует в тендере на замену кабеля противопожарных систем в зданиях университета. Очень стало интересно что на что они меняют.

Ок. Как узнаете, расскажите, мне тоже интересно)))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Июня 2020 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А каким из них нужно руководствоваться при выборе кабеля для пожарной сигнализации в студенческом общежитии? Относиться ли студенческое общежитие к спальным корпусам образовательных учреждений интернатного типа?

Я бы попросил технолога выдать мне письмом класс здания по функциональной пожарной опасности.
Ф1.1 - значит Ф1.1.
Не Ф1.1 - значит не Ф1.1.
Вроде просто всё.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines