beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Питание камер по технологии PoE. Увеличение мощности передачи сигнала

Количество просмотров - 3004
(ссылка на эту тему)
Virers
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Июня 2020 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день) есть 2 ip камеры питающиеся по poe к ним протянуто 2 лан кабеля около 80 м до poe свича, по итогу 1 камера работает без проблем, а 2 не хочет работать она светится диодами ночью там всё мигает, но изображения нет, если поменять камеры местами, то все работает, получается, что возможно 1 из кабелей был повреждён при монтаже и камере теперь не хватает мощности для передачи сигнала, если подключить дополнительное питание на 12 В, то все показывает без проблем, но проблема в том, что подтянуть кабель туда к камере сложно и неудобно. Купил на алиэксперсс усилитель сигнала poe на 120 м без результата;( подскажите возможные решения без подвода отдельного кабеля питания?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июня 2020 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

Точно расстояние до камер одинаковое?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Virers
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июня 2020 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)


Точно расстояние до камер одинаковое?

да, камеры висят на 1 столбе и уложены 1к1 в одних проходках, может разница по кабелю макс 1м
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июня 2020 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

Усилителей Poe огромное количество, средний ценник пассивного усилителя - 3000 руб, уличного -  от 5000 руб, что иногда сопоставимо с ценой камеры.
За эти деньги продается хорошее оборудование.  А то что продается на али это ... мягко говоря...


Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июня 2020 года, 23:19
(ссылка на это сообщение)

Решение от Тантоса
Удлинитель TSn-EPOE

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Virers
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июня 2020 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

получается из вариантов купить нормальный удлинитель? И ставить его на конце провода и потом коротеньким проводом к камере?
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Июня 2020 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

При расстоянии в 80 метров неважно где ставить, но обычно он ставиться в конце линии.
Здесь разница в исполнении обойдется в 1000-1500 рублей (внутренний/уличный).
Камеры с Poe обычно работают без всяких приспособ и на 120 и на 140 метрах.
Мне кажется тут все дело в кабеле, если есть возможность прозвонить, то лучше прозвонить.
Если жилы заломаны, тогда можно будет пересобрать разъем, ведь используется здесь только 4 жилы из 8,  есть запас 100 процентов)

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Virers
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Июня 2020 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)


При расстоянии в 80 метров неважно где ставить, но обычно он ставиться в конце линии.
Здесь разница в исполнении обойдется в 1000-1500 рублей (внутренний/уличный).
Камеры с Poe обычно работают без всяких приспособ и на 120 и на 140 метрах.
Мне кажется тут все дело в кабеле, если есть возможность прозвонить, то лучше прозвонить.
Если жилы заломаны, тогда можно будет пересобрать разъем, ведь используется здесь только 4 жилы из 8,  есть запас 100 процентов)

получается поменять пимпочку насадку с двух сторон на другие провода их обжать?
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Июня 2020 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Да.
4,5,7,8 жила в 8 жильном кабеле при 100 мбс не используется, можно перекинуть с желтого и зеленого на синий и коричневый

----- добавлено 06 Июня 2020 года, 20:00 -----
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/751940/pub_5deea6b4ec575b00b206cd4b_5df29f7e78125e00b24727d1/scale_1200

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Virers
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Июня 2020 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)


Да.
4,5,7,8 жила в 8 жильном кабеле при 100 мбс не используется, можно перекинуть с желтого и зеленого на синий и коричневый

----- добавлено 06 Июня 2020 года, 20:00 -----
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/751940/pub_5deea6b4ec575b00b206cd4b_5df29f7e78125e00b24727d1/scale_1200

ок спасибо ) опробую на днях)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1744, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
C000ler, Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных