beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Устройство катодной защиты. Расчет параметров УКЗ с подпочвенным анодным заземлителем

Количество просмотров - 1287
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Июня 2020 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые ЭХЗ-ники. До этого делал протекторную защиту, с катодной станцией столкнулся впервые.
Расчет виду по РД 91.020.00-КТН-149-06 «Нормы проектирования электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений НПС»
Все свел в таблицу Excel. Очень удобно.
Меня смущает два момента.
1) Формула №8.7. Нужен ли там корень над гиперболическим котангенсом?
2) Верные ли у меня получились значения Zт, Iз, V, W?
Диаметр трубопровода, м 0,159
Толщина стенки трубы, мм 8
Сопротивление изоляции, Ом*м2 (РД-91.020.00-КТН-149-06 Таблица 7.3 -битумная весьма усиленная по ТУ) 50000
Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом*м 20
Глубина укладки трубопровода, м 1,5
Длина трубопровода, м 1185
Прикладываю скрин с формулой, таблицу Excel с расчетами.
P.S. Служба заказчика смеется надо мной, 500 лет на одном Аноде. При этом они требуют забить 48 Анодных заземлителей.
Помогите пожалуйста!
Формула 8.7.png
 
* Формула 8.7.png
(11.04 Кб, 1697x105)  [скачать]  [загрузок: 287]
* Расчет ЭХЗ (2).xlsx
(16.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 81]

Проектировщик (Казань, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 13 Июня 2020 года, 00:14
(ссылка на это сообщение)

1) Формула №8.7. Нужен ли там корень над гиперболическим котангенсом?
там есть пример расчета приложение А справочное, посмотрите как там считается по формуле 8.7 интересующей вас, там подставлены значения....случает посчитать попробовать с корнем над всем  выражением или только над частью выражения и какой ответ совпадет  - тот вариант расчета и верный будет



----- добавлено 13 Июня 2020 года, 00:30 -----

1) Формула №8.7. Нужен ли там корень над гиперболическим котангенсом?
там есть пример расчета приложение А справочное, посмотрите как там считается по формуле 8.7, интересующей вас, там подставлены значения....следует посчитать попробовать с корнем над всем  выражением или только над частью выражения и какой ответ совпадет  - тот вариант расчета и верный будет



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июня 2020 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

 
Я так и сделал, подходит вариант если корень будет на гиперболическим котангенсом.




----- добавлено 13 Июня 2020 года, 13:35 -----
Друзья а по расчетам нет знатоков которые бы подсказали верен ли он.
Трубопровод длинной 1185 м, D 0,159 м, толщина стенки 8 мм. (все данные и сам расчет в EXCEL забит, калькулятор)
И выходит всего одни анод. Неужели этого достаточно?
2) Верные ли у меня получились значения Zт, Iз, V, W?

Проектировщик (Казань, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июня 2020 года, 05:49
(ссылка на это сообщение)

В примере, указанного РД тоже принимают один анод, со сроком службы 50 лет.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июня 2020 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Друзья, если кому понадобяться расчеты по ЭХЗ, по  СТО Газпром и РД Транснефть, можете пользоваться этой таблицей.
В ней расчет по РД 91.020.00-КТН-149-06 «Нормы проектирования электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений НПС»
и Расчет по СТО Газпром 9.2-003-2009

Проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 405, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines