Сообщение #1 : 13 Июня 2020 года, 00:59
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги!
Дали ТУ на подключение от опоры фото прилагаю  
Опора 22.jpg
 
* Опора 22.jpg
(197.3 Кб, 1013x1801)  [скачать]  [загрузок: 145]

Опора переходная вероятно на напряжение 35 кВ, на центрифугованной стойке, типа СК-26, определил пока на глаз, геодезисты в понедельник обещают уточнить высоту)
На оси ВЛ, на расстоянии 5-7 м от опоры ставлю два реклоузера с ПКУ на двухстоечной схеме, с РЛНД. К ним спускаюсь этим кабелем АПвАП-Тп 3x95+1x62-10.
Вопрос в конструктиве ответвления, чет туплю совсем, никак не соображу как сделать, попривык к СИПу.
Тут вроде как можно хомут с двумя крюками и на зажимы типа COL68 прицепить кабель, но непонятно как идти к проводам по траверсам этим кабелем после разделки, изоляторы на них городить? Прошу идей, а еще лучше типовиков)


----- добавлено 13 Июня 2020 года, 01:01 -----
По идее разделанный мульти-виски это уже тот-же сип-3 или я ошибаюсь?

Доцент (Самара, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июня 2020 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, что никто с этим мульти-виски не работает?

Доцент (Самара, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июня 2020 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Какой кабель применить - здесь это седьмой вопрос. Главное, на мой взгляд, конструктив на такой опоре, ЧТО на ней и КАК городить. Что за мелкие траверсы между большими? Оптика? Типовиков на это дело не найдете, их просто нет.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июня 2020 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Что за мелкие траверсы между большими? Оптика? Типовиков на это дело не найдете, их просто нет.

Это не траверсы, это оттяжки)) Для существующих траверс) Мульти-виски хотят заказчики. Пока в мыслях только хомут на нем натяжные зажимы а далее одним кабелем по одной стороне столба на изоляторах (изоляторы к траверсе креплю) А вторым по другой стороне столба разойтись.

----- добавлено 13 Июня 2020 года, 16:37 -----
Судя по виду это пояса из ТП 3.407.1-151.2-051СБ короткий, а вот длинный похож на 3.407.1-151.2-055СБ но не совсем((((

----- добавлено 13 Июня 2020 года, 16:44 -----
А может  из 3.407.1-175.2, но тоже не то ((

Доцент (Самара, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июня 2020 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

По виду от 110кВ траверсы 68С и 65С по ТП 3.407.-131.1. Нужно озадачить геодезистов, пусть померят их габариты.

Доцент (Самара, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июня 2020 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Да не важно, по какому ТП эти траверсы сделаны. Опора - сборный "самопал". Вижу решение проблемы так: установка двух подкосных траверс (уголковый укос снизу по типу ПБ 110-16 траверса Б3, крепить на хомутах!) вдоль оси линии (т.е. перпендикулярно существующим траверсам), на них - по 3 шт. опорных изолятора 10 кВ категории У1 (по типу ИОС-10-8 УХЛ1 или аналогичный) и ОПН, на изоляторах сверху крепим по куску шины, на которые заводим с одной стороны спуски с ВЛ10 кВ с креплением через аппаратный зажим, с другой - кабель, также через прессуемый аппаратный зажим и перемычку с ОПН.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Июня 2020 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Такое решение. На существующих траверсах подвешиваем подвесные изоляторы, и к ним крепим фазы кабеля. На средней по два,  на верхней и нижней по одному.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Июня 2020 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)


Такое решение. На существующих траверсах подвешиваем подвесные изоляторы, и к ним крепим фазы кабеля. На средней по два,  на верхней и нижней по одному.   

Не знаю, может ли у этого кабеля разделанная жила находиться и можно ли ее крепить непосредственно, если нет то закрепить на стволе дополнительные штыревые  изоляторы для фиксации разделанных жил. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Июня 2020 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

Вижу решение проблемы так: установка двух подкосных траверс (уголковый укос снизу по типу ПБ 110-16 траверса Б3, крепить на хомутах!) вдоль оси линии (т.е. перпендикулярно существующим траверсам), на них - по 3 шт. опорных изолятора 10 кВ категории У1 (по типу ИОС-10-8 УХЛ1 или аналогичный) и ОПН, на изоляторах сверху крепим по куску шины, на которые заводим с одной стороны спуски с ВЛ10 кВ с креплением через аппаратный зажим, с другой - кабель, также через прессуемый аппаратный зажим и перемычку с ОПН.

Тоже сначала так примерно хотел))) потом подумал про подвесные , а тут уже написали)))
На существующих траверсах подвешиваем подвесные изоляторы, и к ним крепим фазы кабеля. На средней по два,  на верхней и нижней по одному.

Коллеги огромная благодарность, теперь есть 3 варианта уже конструктива, завтра все равно получи размеры с геодезистов и буду рисовать эскизы, а дальше пусть собственник выбирает) Может еще идея появиться)

Доцент (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines