Система связи для зон безопасности по СП 59.13330. Пример реализации системы

Количество просмотров - 8612
(ссылка на эту тему)
Домофонщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Июня 2020 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Система двусторонней связи по СП 59.

Выписка из СП 59.13330. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения:

“6.2.28  Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

6.5.8  Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может  оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами.  Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализацией. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.”

Традиционно, для решения вопроса в МЖК, МЖД используют Системы обратной связи СОУЭ, переговорные устройства системы диспетчерской связи, или вообще госпитальные системы.  

Однако количество кабеля в таких системах (а они частенько радиальные) зашкаливает, да и цена реализации....

Хочется выложить пример реализации системы двусторонней связи:
а) поддерживающей удобную структуру для жилого дома - один кабель витуха в техподполье, в слаботочный стояк тоже витуха + питание оповещателей.
б) до 512 переговорок в системе, адресная (но без установки сетевых адресов) на пульт стоимостью около 6500 руб.
в) сама включает оповещатели (не надо тянуть отдельные кабели запуска оповещалок).
д) таблички с Брайлем сразу на переговорке, не надо думать где их взять, как крепить и пр....
е) можно с ее помощью управлять замками (доступ куда надо с разрешения диспетчера) и контролировать герконы.
ж) можно пристыковывать к диспетчеризации, если на объекте нет "....мест ведущих круглосуточное дежурство"

Сертификаты и декларации есть.
DWG структурки есть, там и коммутация сразу приведена.

PS:
чисто для информации: используемый принцип сбора и передачи информации запатентован российским патентом

Домофонщик (Санкт-Петербург, Россия)
Домофонщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июня 2020 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Если интересно, могу еще DWG-шек для разных вариантов реализации выложить здесь

Домофонщик (Санкт-Петербург, Россия)
Домофонщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Декабря 2020 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

DWG проекта системы двусторонней связи для зон безопасности МГН (СП59)

Лежит здесь, можно забрать здесь (если кому надо), выложить здесь не получается, т.к. большой:  https://www.eltis.com/upload/iblock/bea/project_mgn_sc_eltis1000_dwg.zip

Ключевые отличия системы:
• низкая стоимость внедрения системы - не требует прокладки индивидуального кабеля к каждому устройству, используется общий шлейф, в стояке всего 2 кабеля – UTP и кабель питания; недорогие блоки вызова в металлическом корпусе и пульт диспетчера с контролем состояния системы;
• простая пусконаладка и обслуживание: plug-and-play, сетевая система без настроек сетевых адресов, но с выдачей диспетчеру адреса вызывающего устройства, постоянная самодиагностика системы;
• интеграция к системам удаленной связи диспетчеризации (для объектов с отсутствием персонала постоянного пребывания).

В примере рассмотрены примеры трех вариантов оснащения зон безопасности в 3-секционном многоквартирном 14-этажном жилом доме:
Вариант 1. Для 1 секции пример открытого способа прокладки кабельных трасс с применением блоков вызова накладного исполнения со встроенным коммутатором.
Вариант 2. Для 2 секции применен открытый способ прокладки кабельных трасс с накладным блоком вызова и этажным коммутатором. Установка этажных коммутаторов в слаботочном отсеке этажных распределительных щитов, а магистраль второго уровня прокладывается в слаботочном стояке, это чтобы петли не делать.
Вариант 3. Для 3 секции применен скрытый способ прокладки кабельных трасс в штробах с применением блоков вызова врезного исполнения.

Три варианта оснащения приведены в качестве примера. проектировщик выбирает приемлемый вариант оснащения для проектируемого здания. Возможно совмещение вариантов в рамках одного проекта.

В данном проекте не рассматривается дополнительный функционал, реализуемый системой:
• возможность управления замками (для доступа в технические и пр. помещения с разрешения диспетчера);
• контроль геркона с выводом сообщения диспетчеру об открытии двери (для охраны помещений – к примеру помещения средств связи);
• интеграции с системами диспетчеризации (для трансляции вызовов на удаленный диспетчерский пост с использованием каналов связи систем диспетчеризации объектов – для объектов, не имеющих мест постоянного пребывания обслуживающего персонала).

Домофонщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1594, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Opornik, Ingenеr 2017, Земский, Regina, Shvet, AnPo, Август, Evdbor, C000ler
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines