Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 28 Июня 2023 года, 05:47
(ссылка на это сообщение)

СП 437.1325800.2018 Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током
Цитата
6.3 ... К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть подключены защитные проводники электрических цепей электрооборудования, расположенного в соответствующем помещении.
Использование защитного контакта штепсельных розеток для подключения защитного проводника к системе дополнительного уравнивания потенциалов не допускается.
НеЭлектрик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Августа 2023 года, 22:10
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Получается, что надо тянуть через всю ванную к к месту расположения розетки биде аж 6 проводников! Кабель с фазой, нулём и землёй -3, провод от КУП к розетке - 4, провод от КУП к трубе подачи холодной воды в унитаз - 5, провод от КУП к трубе батареи отопления - 6! Но в ПУЭ п. 1.7.144. говорится: "Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику". Мне кажется, это проще.

Самозанятый (Красноярск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Августа 2023 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

рисоединения к одному общему неразъемному проводнику

Ну сделайте тогда стальную полосу заземления 25х4 по периметру санузла, и ответвляйтесь от нее. Это не запрещено.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Августа 2023 года, 04:54
(ссылка на это сообщение)

Получается, что надо тянуть через всю ванную к к месту расположения розетки биде аж 6 проводников! Кабель с фазой, нулём и землёй -3, провод от КУП к розетке - 4, провод от КУП к трубе подачи холодной воды в унитаз - 5, провод от КУП к трубе батареи отопления - 6! Но в ПУЭ п. 1.7.144. говорится: "Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику". Мне кажется, это проще

В общем Вы правильно учли 1.7.144. Можете запустить один проводник УП и к нему цеплять всё, что важно по норме. Вам отличный пример привел коллега:
Ну сделайте тогда стальную полосу заземления 25х4 по периметру санузла, и ответвляйтесь от нее. Это не запрещено.

Только если Вы захотите это реализовать скрыто (ладно, не полосой), просто помните, что есть требования к доступу "соединений". КУП - это оптимальное решение. Но можно и "варить" и "хоронить" соединения.

? (Петрозаводск, Россия)
НеЭлектрик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 28 Сентября 2023 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Самозанятый (Красноярск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 575, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines