КЛ 6-10 кВ. Выбор схемы электропитания двух подстанций и кабеля 6 кВ

Количество просмотров - 936
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Июня 2020 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором кабеля на 6 кВ от существующей подстанции (руднической, т.е ПС находится под землей) к проектным ПС. Одна ПС1 - "ТСВП-400/6" находится на расстоянии в 600 метрах от существующей ПС, вторая ПС2 - "KBSGZY-T-1000 кВА" на расстоянии в 730 метров от существующей ПС. Необходимо провести 2 кабеля (рабочий и резервный) к данным подстанциям. Я думаю провести 2хВБбШв 3х240+1х120 (рабочий и резервные кабеля) к ПС1 и через ответвительную кабельную муфту возле ПС1 пустить 3х185+1х90 на "ТСВП-400/6", а на "KBSGZY-T-1000 кВА" проложить 3х240+1х120. Ррасч ПС1=230,4 кВт. Ррасч ПС2=644,5 кВт. Правильно ли я выбрал кабеля?

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 22 Июня 2020 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

сети 6 кВ с изолированной нейтралью, там нет четвертого провода ведутся только три фазы
вы длины кабелей прикинули примерно   может имеет вести на дальнюю ПС большим сечение а там отпаиваться и меньшим сечением идти да  подстанцию меньшей мощности ?
или  просто закольцевать   от  сущ подстанции от первой секции 1 кабель до ПС1, от ПС1 до ПС2 второй кабель , и третий кабель от П2 до  сущ подстанции на вторую секцию , кабель  должен рассчитан быть на передачу всей мощности в таком случае
у вас подстанции имеет два ввода по высокой стороне? секционирование есть?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2020 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)


у вас подстанции имеет два ввода по высокой стороне? секционирование есть?

На каждой ПС два ввода на высокой стороне. Рабочий и резервный. Думаю правильнее будет привести от существующей ПС кабель на дальнюю ПС2 и отпайкой на ПС1. Про изолированную нейтраль спасибо, прочитал, теперь буду знать.

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2020 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Ррасч ПС1=230,4 кВт. Ррасч ПС2=644,5 кВт. Правильно ли я выбрал кабеля?

Что то не то. Iрасч = 230,4кВт/(1,732*6*0,85) = 26А, Iрасч = 644,5/(1,732*6*0,85) = 73А.
В первом случае ориентировочно 26/1,4 = 18,5 мм кв, во втором 73/1,4 = 52 мм кв. То есть на потери напряжения в первом случае для рабочего кабеля следует проверить кабель на 35 мм.кв, а во втором 70 мм кв.
А для резервных кабелей выбирать по допустимому току.
Вероятнее всего это попытка (имею ввиду большие сечения) для передачи на 0,4 кВ?

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2020 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

 [рыдаю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2020 года, 20:31
(ссылка на это сообщение)

не надо кабели СН выбирать по длительно допустимому току, иначе после каждого кз в линии
менять кабель придется

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines