Колодцы смотровые от ДКС. Скапливание воды в колодце после дождя или полива

Количество просмотров - 2519
(ссылка на эту тему)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июня 2020 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день.
Запроектировал наружное освещение парка. В проекте были использованы небольшие светильники-столбики Rosa. Конструкция данных светильников исключает последовательное подключение светильников в ряд, т.е. была нужна отпайка от магистрали освещения. Для этого использовал смотровые устройства (колодец) ДКС 025002. Установили их просто в подготовленную ямку, крышка колодца находится в уровень или на 2-3 см ниже уровня газона.
Возникла проблема - после дождя или полива в этих коробках скапливается вода. Крышки плотно притянуты, все уплотнители на месте.

Нужно исправить ситуацию, т.к. в колодцах расположены распределительные коробки типа NTB и разделки кабелей и такая ситуация потенциально аварийная.
Есть еще у кого-то опыт эксплуатации данных устройств? В чем может быть косяк монтажа?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июня 2020 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

...Установили их просто в подготовленную ямку, крышка колодца находится в уровень или на 2-3см ниже уровня газона....

Фото есть?

Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июня 2020 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

Фото
WhatsApp Image 2020-06-18 at 16.45.06.jpeg
 
* WhatsApp Image 2020-06-18 at 16.45.06.jpeg
(211.05 Кб, 648x1152)  [скачать]  [загрузок: 260]
WhatsApp Image 2020-06-18 at 16.45.17.jpeg
 
* WhatsApp Image 2020-06-18 at 16.45.17.jpeg
(228.1 Кб, 648x1152)  [скачать]  [загрузок: 265]
WhatsApp Image 2020-06-18 at 16.45.38.jpeg
 
* WhatsApp Image 2020-06-18 at 16.45.38.jpeg
(168.32 Кб, 648x1152)  [скачать]  [загрузок: 247]
WhatsApp Image 2020-06-18 at 14.10.46.jpeg
 
* WhatsApp Image 2020-06-18 at 14.10.46.jpeg
(473.51 Кб, 1280x1280)  [скачать]  [загрузок: 246]

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июня 2020 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Не применяй больше таких решений. Это идиотство пришло с Запада и нехорошее по многим причинам решение. А сейчас откачайте воду, просушите и используйте плотный герметик с высокой  адгезией ко всему подряд и работоспособный при разных температурах и в условиях коррозионных почв, и желательно огнестойкий и применяемый для кабелей (например, по типу Силотерм, Инза и т.п.). Вода пришла через кабельный ввод-вот он и должен быть надежно "запечатан" и в зазоре между коробкой и трубой и внутри трубы
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июня 2020 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Не применяй больше таких решений.

Да я б с удовольствием. Только вот придумать бы как мелкие светильники подключать в линию. Колодцы связи пластиковые начать использовать что ли...

Вода пришла через кабельный ввод

Не очень понятно откуда в трубах вода может взяться, да и проложены они с уклоном от коробки (по идее)
Резинка под крышкой влажная.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июня 2020 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Не очень понятно откуда в трубах вода может взяться, да и проложены они с уклоном от коробки (по идее)
Резинка под крышкой влажная.

99,9% вода пришла через кабельные ввода. Резинки мокрые от конденсата. Но смазать и их можешь, но уже силиконовой (густой) смазкой
Только вот придумать бы как мелкие светильники подключать в линию.

думай, но подобное лучше не применяй. Вода всегда путь найдет. Закон мироздания [улыбка]  Тот, кто эту хрень "а-ля чайна" сконструировал, видимо, никогда не видел затопленные кабельные каналы. А если уж решился брать что-то подобное, то бери гораздо серьезнее, по типу "военнных" коробок от Mennekes.

PS под коробкой еще дренаж сделай
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Июня 2020 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Вода всегда путь найдет

Заткнёте кабельные ввода, через крышку будет просачиваться. Если такую конструкцию ну очень хочется использовать, нужно делать её в 2 этажа: 2ый сухой с герметичной муфтой, нижний мокрый без дна с дренажной трубой или щебёночно -песочной дренирующей подушкой. И всё это будет стоить 200+ баксов [улыбка]
ЗЫ и для проходки через отверстие в "ящике" выпускают вроде герметизирующие наконечники (типа "резьбового") его что то на картинке не видно (он другого цвета должен быть).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Июня 2020 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

А вообще кто-нибудь эти смотровые устройства применял в проектах и была ли обратная связь от эксплуатации? Есть ли положительный опыт?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Июня 2020 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Коробки может внутри залить электротехническим компаундом?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Июня 2020 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

самый простой вариант-парафином [улыбка]
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Февраля 2021 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Пришла оттепель. Распустились первые коробки. Коробки стреляют из-за тающего снега и сугробов, сваленных непосредственно на коробки.
Коробки 100% заливаются через крышки (провели эксперимент с новой коробкой).

самый простой вариант-парафином

Насколько это шутка?)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ingvarr
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Февраля 2021 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Ну, парафин, по моему, немного не сертифицированный вариант [улыбка] Если, конечно, вас проверять будут. А компаунд, специально созданный для этого, несложно найти.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Февраля 2021 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Компаунд стоит, как чугунный мост, (от хенкеля 1л выйдет в районе 2т.р.)
На 1 коробку нужно будет около 7-10 литров, если лить не до краев, а так все 15.
Есть отечественные более дешевые аналоги ~800р за кг, но по итогу тоже очень не бюджетно.
Поэтому про парафин было сначала смешно, а вот теперь нет) Знаю, что пары у него горючи и это останавливает...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Февраля 2021 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

А в этот светильник совсем не засунуть два кабеля?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Февраля 2021 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

На 1 коробку нужно будет около 7-10 литров, если лить не до краев, а так все 15.

[шок] Если уж колхозить, то колхозить нужно грамотно. Ломом пробить пару-тройку дырок отверстий в днище колодца (чтоб вода у газон убегала), а компаундом мазать только разъёмы коробок и кабельные ввода в коробки. Хотя вместо компаунда сгодится и обычный сантехнический силиконовый герметик (колхоз должен быть колхозным).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines