Дымоход котельной. Объединение газоходов котлов и теплогенераторов в одну дымовую трубу

Количество просмотров - 4364
(ссылка на эту тему)
Elis
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июня 2020 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Есть котельная на два котла по 350 кВт (ГЗК-Ретра-3М) и теплогенератор для воздушного отопления ВНТ-300. Дымоход из труб-сэндвич через кровлю котельной. Можно ли объединить газоходы от котлов и газоход от теплогенератора в одну дымовую трубу?

Инженер-проектировщик ОВ (Бобруйск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 27 Июля 2020 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)




9.2.2 Для котельных необходимо предусматривать сооружение одной дымовой трубы.
Допускаются  две  трубы  и  более  по  результатам  аэродинамических  расчетов.  Наиболее
рационально  подключение  к  одной  трубе  не  более  четырех  котельных  агрегатов.  При
количестве подключаемых котлов свыше трех и диаметре выходного отверстия дымовой
трубы  3,6  м  и  более  следует  предусматривать  многоствольную  дымовую  трубу.  В
котельной,  в  которой  установлены  котлы  с  наддувным  горелочным  устройством,
необходима либо установка индивидуальной дымовой трубы для каждого индивидуального
ствола, либо конструирование общей трубы с разделительными вставками- рассечками для
исключения взаимного динамического влияния потоков дымовых газов.
9.2.3 Расчет дымовой трубы следует выполнять на условия работы котельной при ее
расчетной  мощности  с  учетом  расширения  и  проверкой  устойчивой  работы  в  летнем
режиме.  При  этом  высоту дымовой трубы следует определять на основании результатов
аэродинамического расчета газовоздушного тракта.
9.2.4  Расчет  концентрации  вредных  выбросов  следует  выполнять  при  работе
котельной  с  тепловыми  нагрузками,  соответствующими  средней  температуре  наиболее
холодного  месяца и летнему режиму,  и  проверять по условиям рассеивания в атмосфере
вредных веществ, в соответствии с требованиями, приведенными в [181 и согласовывать по
условиям, приведенным в [19].
9.2.5  Дымовые  трубы  следует  выполнять:  железобетонными,  кирпичными,
металлическими, из термостойкого пластика, керамическими.
Выбор материала следует проводить на основании технико-экономических расчетов
в зависимости от района строительства, габаритов трубы, вида сжигаемого топлива, вида
тяги (принудительная или естественная).
Использование восстановленных стальных труб, бывших в употреблении профилей,
листов, полос и других металлоконструкций не допускается.
9.2.6 Для котельных, работающих на естественной тяге, дымовые трубы должны быть
газоплотными  и  выполняться  из  газоплотных  и  термостойких  материалов  (металл,
керамика,  композитный  полимер).  Диаметр  устья  таких  труб  определяют  расчетом  в
зависимости от объема дымовых газов и оптимальной скорости их выхода из устья.
9.2.7  Для  котельных  установок,  работающих  с  принудительной  тягой,  выбор
материала  дымовых  труб  следует  проводить  на  основании  технико-экономических
расчетов.  Диаметр  устья  таких  труб  определяют  расчетом  в  зависимости  от  объема
дымовых газов, оптимальной скорости их выхода из устья и соблюдения требований 9.2.8.
9.2.8  Для  кирпичных  и  железобетонных  труб  не  допускается  положительное
статическое давление  потока дымовых  газов  в  газоотводящем  стволе.  Для  этого должно
выполняться условие R<1,////Это из СП89.13330
Можно ли объединить газоходы от котлов и газоход от теплогенератора в одну дымовую трубу?[/quote]
Котлы можно объединить, а теплогенератор- нет.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2020 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Можно ли объединить газоходы

Это покажет только аэродинамический расчёт совместной работы котлов во всех режимах. Если вы задаёте такой вопрос, то вряд ли вам следует этим расчётом заниматься. ориентируйтесь лучше на модную конструкцию https://prv3.lori-images.net/district-boiler-plant-house-chimney-pikovaya-modulnaya-0008450563-preview.jpg

Монтажник (Челябинск, Россия)
Elis
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июля 2020 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы. Уже сама давно во всем разобралась. И чем мне заниматься я сама знаю.

Инженер-проектировщик ОВ (Бобруйск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: ННК
Вчера в 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1880, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines