Управление нагревом трехфазного ТЭНа. Использование трех однофазных твердотельных реле

Количество просмотров - 2511
(ссылка на эту тему)
Ампер
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Июня 2020 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, столкнулся со следующей задачей, мне нужно управлять нагревом трехфазного ТЭНа 10 кВт, можно ли использовать три однофазных реле? Сигнал управления 4-20 мА.

Коллега мне предложил следующее:
- можно установить 3 тв реле фазовым управлением аналоговым сигналом, но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии. Мы брали https://www.delexgroup.ru/odnofaznie_faz с неизменно хорошим результатом. Входы тв реле соединяют последовательно. Нужно иметь ввиду, что при макс входном токе 20мА управляющее напряжение на всех реле будет 15 Вольт. Не каждый контроллер выдает такое макс напряжение. Обычно используют регуляторы мощности и таких вопросов не возникает. Под ТЭНы 10 кВт пойдут тв реле на 60-80 А с радиатором.

Что скажете?

? (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июля 2020 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)


Что скажете?

Извините, а в чем у Вас вопрос?
Вы сообщили, что получили положительный результат, в чем собственно вопрос?
По технике, если 3-х фазный ТЭН, собранный в "звезду", то лучше соединить общую точку звезды с N и никаких проблем с использованием однофазных ТТР вообще не будет.
Ну и необходимость фазного управления для ТЭНов в большинстве случаев неоправдана - сложно, дорого, высокий уровень помех, искажение формы тока. Обычно достаточно ТТР с переходом через 0 и ШИМ с малым периодом (2-4 сек), тепловая постоянная ТЭНа, как правило, значительно больше, соответственно и пульсаций температуры нет. Если конечно это не лампы, для которых понятное дело желательно фазное управление.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
Вчера в 16:45

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 757, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines