Вопрос - эти светильники АО должны включаться при пропадании внешнего напряжения (авария в городских электросетях, например), или при любом аварийном отключении рабочего освещения в помещении горячего цеха (например, при отключении автомата группы рабочего освещения из-за КЗ, или при отключении вводного автомата ЩО при КЗ)?
СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение."
п.7.6.1
......
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения либо вручную, если автоматика не сработала.
.....
причина не имеет значения, если по какой то причине рабочее освещение отключается и в данном помещении предусматриваться аварийное - то если оно не горело - оно должно включиться, если оно горело, то оно не должно погаснуть, так как изначально( если есть техническая возможность).
п.7.6.1СП 52.13330.2016. "Естественное и искусственное освещение."
.....
"Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения."
если второго независимого источника куда подключить нет ( обьект получает питание по 3 категории), то обязательно предусматриваться автономный источник на аварийное освещение централизованный или индивидуальный
проектировщик хочет поставить светильники с АКБ - нормально выключенные
СП 439.1325800.2018. "Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"
10.3.3 Если рабочее питание восстанавливается в распределительном шкафу или цепи питания, аварийное освещение в режиме непостоянного действия должно автоматически выключиться. Должно быть учтено время, необходимое для набора нормальной яркости лампами обычного освещения. В помещениях, которые были преднамеренно затемнены, прежде чем питание было потеряно, аварийное освещение не должно выключаться автоматически.
но лучше всего расписано тут ГОСТ Р 50571.5.56-2013 «Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности»
560.9.5 В режиме непостоянного действия электропитание для обычного освещения должно быть контролируемым в конечной цепи для данной зоны. Если потеря питания приводит к прекращению работы обычного освещения в данной зоне, аварийное освещение должно включаться автоматически. Должны быть предусмотрены соответствующие меры, чтобы гарантировать, что аварийное освещение будет работать в случае потери питания в соответствующей локальной зоне.
Минус - расход э/э, от круглосуточного горения быстрый выход из строя светильника.
круглосуточное не обязательно, кроме случая,если ваше предприятие работает круглосуточно, если обычный рабочий день, то после окончания его и ухода работников это освещение в данном помещении не нужно и его можно отключить, конечно при условии,что управление аварийным освещение доступно только квалифицированному персоналу - соответственно он знает когда и что можно с ним делать по управлению им