beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор кабеля. Номинальный ток по ПУЭ или ГОСТ?

Количество просмотров - 1108
(ссылка на эту тему)
Адель
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 02 Июля 2020 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги. Хотел поинтересоваться, может кто сталкивался. При выборе питающего кабеля на что ориентироваться. Всегда это делал смотря в ПУЭ раздел 1.3, но вот появились сомнения. Есть такое письмо Федеральной службы #10-00-12/1699 о требованиях ПУЭ или ГОСТ. И в нем написано, что при выборе требования, предпочтение следует отдавать документу, требование которого носят более жёсткий характер.
Конкретно мой случай. Есть вентилятор, у которого ток номинальный - 30 А. Прокладка кабеля осуществляется в лотке. По ПУЭ медный кабель сечением 6 мм2 устраивает, так как максимальный ток 50 А. А есть еще такой ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Согласно его данным, кабель при групповой прокладке (В2) может выдержать лишь 30 А. Заметно ниже, чем по ПУЭ. И как де теперь выбирать кабель? По гост и по пуэ?

Инженер (Казань, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июля 2020 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

Кабель с ПВХ изоляцией? Тогда ГОСТ Р 31996-2012, ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июля 2020 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

По гост и по пуэ?

Необходимость применения  документов (гост и пуэ) в конкретных условиях определяется проектировщиком, который несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июля 2020 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ длительно допустимый ток кабеля указан без учета способа прокладки. В госте я так понимаю уже указан ток с учетом групповой прокладки и ток указан с уменьшающим коэффициентом. Я бы использовал значения из ПУЭ с учетом поправочных коэффициентов. А по падению напряжения кабель проходит?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июля 2020 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, коллеги. Хотел поинтересоваться, может кто сталкивался. При выборе питающего кабеля на что ориентироваться. Всегда это делал смотря в ПУЭ раздел 1.3, но вот появились сомнения. Есть такое письмо Федеральной службы #10-00-12/1699 о требованиях ПУЭ или ГОСТ. И в нем написано, что при выборе требования, предпочтение следует отдавать документу, требование которого носят более жёсткий характер.
Конкретно мой случай. Есть вентилятор, у которого ток номинальный - 30 А. Прокладка кабеля осуществляется в лотке. По ПУЭ медный кабель сечением 6 мм2 устраивает, так как максимальный ток 50 А. А есть еще такой ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Согласно его данным, кабель при групповой прокладке (В2) может выдержать лишь 30 А. Заметно ниже, чем по ПУЭ. И как де теперь выбирать кабель? По гост и по пуэ?

Ваш кабель, в 6 мм2, выдерживает этот ток 30 А, хоть по ПУЭ, хоть по ГОСТ, а 50 А на него грузить не надо. Можете поэкспериментировать не в условиях производства - будет греться. А в условиях производства, может быть температура окр. среды 40 гр. и кабели навалены друг на друга. Для 50 А - кабель 10 мм2

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 431, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R