Сообщение #1 : 02 Июля 2020 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги. Хотел поинтересоваться, может кто сталкивался. При выборе питающего кабеля на что ориентироваться. Всегда это делал смотря в ПУЭ раздел 1.3, но вот появились сомнения. Есть такое письмо Федеральной службы #10-00-12/1699 о требованиях ПУЭ или ГОСТ. И в нем написано, что при выборе требования, предпочтение следует отдавать документу, требование которого носят более жёсткий характер.
Конкретно мой случай. Есть вентилятор, у которого ток номинальный - 30 А. Прокладка кабеля осуществляется в лотке. По ПУЭ медный кабель сечением 6 мм2 устраивает, так как максимальный ток 50 А. А есть еще такой ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Согласно его данным, кабель при групповой прокладке (В2) может выдержать лишь 30 А. Заметно ниже, чем по ПУЭ. И как де теперь выбирать кабель? По гост и по пуэ?

Инженер (Казань, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июля 2020 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

Кабель с ПВХ изоляцией? Тогда ГОСТ Р 31996-2012, ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июля 2020 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

По гост и по пуэ?

Необходимость применения  документов (гост и пуэ) в конкретных условиях определяется проектировщиком, который несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июля 2020 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ длительно допустимый ток кабеля указан без учета способа прокладки. В госте я так понимаю уже указан ток с учетом групповой прокладки и ток указан с уменьшающим коэффициентом. Я бы использовал значения из ПУЭ с учетом поправочных коэффициентов. А по падению напряжения кабель проходит?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июля 2020 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, коллеги. Хотел поинтересоваться, может кто сталкивался. При выборе питающего кабеля на что ориентироваться. Всегда это делал смотря в ПУЭ раздел 1.3, но вот появились сомнения. Есть такое письмо Федеральной службы #10-00-12/1699 о требованиях ПУЭ или ГОСТ. И в нем написано, что при выборе требования, предпочтение следует отдавать документу, требование которого носят более жёсткий характер.
Конкретно мой случай. Есть вентилятор, у которого ток номинальный - 30 А. Прокладка кабеля осуществляется в лотке. По ПУЭ медный кабель сечением 6 мм2 устраивает, так как максимальный ток 50 А. А есть еще такой ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Согласно его данным, кабель при групповой прокладке (В2) может выдержать лишь 30 А. Заметно ниже, чем по ПУЭ. И как де теперь выбирать кабель? По гост и по пуэ?

Ваш кабель, в 6 мм2, выдерживает этот ток 30 А, хоть по ПУЭ, хоть по ГОСТ, а 50 А на него грузить не надо. Можете поэкспериментировать не в условиях производства - будет греться. А в условиях производства, может быть температура окр. среды 40 гр. и кабели навалены друг на друга. Для 50 А - кабель 10 мм2

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1139, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines