Ixion
|
Это называется шунтирующая перемычка. Ее применение зависит от того, на каком объекте применяется аппарат. Для объектов магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (АК "Трансфнефть") применение шунтирующих перемычек на фланцевых соединениях трубопроводов ЛВЖ, ГЖ обязательно. Их ставят везде: даже если это фланец дыхательного клапана, т.е. трубопровод оканчивается этим клапаном. Полагаю, что вначале их ставили в резервуарных парках нефти (в частности, в каре, на приемо-раздаточных устройствах), но потом распространили на все объекты нефтетранспорта. Само требование прописано в 7.4.2.1 РД-91.020.00-КТН-276-07 (под словом "протяженных" нужно понимать так, как понимать может любой дурак эксперт: "всех"): Для защиты протяженных трубопроводов, служащих для транспортировки ЛВЖ, фланцевые соединения необходимо шунтировать перемычками с переходным сопротивлением не более 0,03 Ом на каждый фланец медным изолированным проводом сечением не менее 16 мм2. Правда РД-91.020.00-КТН-276-07 заменен на РД 91.020.00-КТН-021-11, а он в свою очередь заменен на другой РД, номер которого я не знаю. А он, в свою очередь, будет в скором будущем заменен на еще более новый РД. Из отраслевых норм (РД, ОТТ АК "Трансфнефть") требования по шунтирующим перемычкам постепенно перекачевывают в государственные. Например, в новом ГОСТ Р 58620-2019 шунтирующие перемычки уже указаны, п. 6.1.4.16...6.1.4.18. Отвечающая нормам шунтирующая перемычка -- это не то, что изображено на рисунке. "Кошерная" перемычка непременно из медного провода сечением 16 мм2 (не меньше, не больше) в изоляции, каждый конец провода оконцован наконечником под болт М8. Болт М8 непременно приваривается (и не важно, что это фланец арматуры или оборудования) головкой к торцу фланца, наконечник прикручивается двумя болтами, все неизолированные части смазываются консистентной смазкой от коррозии. На объектах нефтепереработки шунтирующие перемычки не ставят, ибо согласно "Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности": II-2-7. Фланцевые соединения трубопроводов, аппаратов, корпусов с крышкой и соединения на разбортовке имеют достаточное для отвода зарядов статического электричества сопротивление (не более 10 ом) и не требуют дополнительных мер по созданию непрерывной электрической цепи, например, установки специальных перемычек. В этих соединениях запрещается применение шайб из диэлектрических материалов и шайб, окрашенных неэлектропроводными красками. Документ 1973 года, но до сих пор действующий. Бывают комичные ситуации. Проектировали приемо-сдаточный пункт (ПСП). В пределах ПСП, где распространяется требования магистрального транспорта нефти (а частично: и норм АК "Трансфнефть" за неимением других или явным навязыванием ТЗ), ставим шунтирующие перемычки. На каждую арматурину, будь то задвижка DN400 на основной линии или кран DN25 на воздушнике, -- везде шунтирующие перемычки. Как только через забор трубопроводом перешагнули -- прощай перемычки, нигде не ставили. Все по нормам, все экспертизы пройдены.
|