Крышные котельные. Требования к строительным решениям и основные нюансы проектирования?
|
Количество просмотров - 24893
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ольга
|
Эта тема выделена из аналогичной, обсуждаемой в подразделе Тепломеханические решения котельных - "Требования к крышным котельным" . Там обсуждались вопросы газоснабжения, а здесь предлагаю задавать вопросы по строительным решениям.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Бункер

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Везде ли можно размещать такие котельны. Наверное должны существовать ограничения?
|
|
|
|
Ольга
|
Основное ограничение по размещению - это нельзя располагать непосредственно над помещениями, в которых возможно одновременное предывание более 50 чел. Помещения крышных котельных (впрочем как и всех встроенных) должны располагаться у наружных стен здания. Это требование справедливо для всех взрыво-пожаро-опасных помещений здания. Помещения крышных котельных должны иметь эвакуационный выход через воздушную зону или тамбур, примыкающий к лестничной клетке. Но требованийй на самом деле много.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Протон
|
Котельным установкам посвящён СНиП II-35-76 "Нормы проектирования. Котельные установки". Он ещё действует, хотя был введён аж в 1978 году.
|
|
|
|
Zena
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В дополнение к СНиП II-35-76 "Нормы проектирования. Котельные установки" в 2004 году выпущено пособие П1-03 "Проектирование автономных и крышных котельных" в нем есть п.5 "Объемно-планировочные и конструктивные решения" там всё есть.
|
Руководитель группы архитекторов проектного института (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Адлер
|
Готовится ТКП 45-4.02 (проект) "Котельные установки. Строительные нормы проектирования", который заменит этот СНиП (насчёт приложения П1-03 не знаю). Есть уже текст проекта 1-ой редакции.
|
|
|
|
Марина Петровна
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Интересует вопрос о возможности размещения крышной котельной на мансардном этаже?
|
|
|
|
Зрок

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной).
Несущие и ограждающие конструкции крышных котельных должны иметь предел огнестойкости REI 45 (0,75 ч), предел распространения пламени по конструкции группы РП1 (равным нулю), а кровельное покрытие основного здания под котельной и на расстоянии 2 м от ее стен должно выполняться из материалов группы НГ (негорючие) или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм.
|
|
|
|
|
Зрок

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я ответил на Ваш вопрос? Или ещё есть нюансы? Всё как-то слишком просто получилось - я ведь только процитировал несколько пунктов СП 41-104-2000.
|
|
|
|
Марина Петровна
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я ответил на Ваш вопрос? Или ещё есть нюансы? Всё как-то слишком просто получилось - я ведь только процитировал несколько пунктов СП 41-104-2000.
Конечно есть нюансы!!! У меня в наличие - только СНиП II-35-76 и Ваша цитата из СП 41-104-2000 о невозможности совмещения стены котельной и жилого помещения прояснила ситуацию. Было сомнение по поводу классификации котельной (крышная или встроенная), предварительно располагаемой по желанию заказчика на мансардном этаже, с выходом на лестничную клетку. Одна стена котельной совмещена со стеной лестничной клетки, вторая - наружная, третья - с террасой, четвертая - с коридором, в который выходят 2 квартиры.
|
|
|
|
Сити
|
Помещения крышных котельных (впрочем как и всех встроенных) должны располагаться у наружных стен здания. Это требование справедливо для всех взрыво-пожаро-опасных помещений здания. В соответствии с изменением 6 к СНиП II-35-76 "Котельные установки": 1.23. Категории по взрывопожарной и пожарной опасности зданий (помещений) и сооружений котельных следует принимать согласно приложению 1. Категории помещений, не вошедших в приложение 1, следует определять по НПБ 5-2005. Приложение 1. Таблица 2 - исключена.а после расчёта по НПБ 5 не факт, что котельная останется взрыво-пожаро опасной.
|
Конструктор (Минск, Беларусь)
|
|
|
Kati

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Помогите пожалуйста в таком вопросе, отдельностоящая котельная 1,1 МВт, какое у неё допустимое расстояние до ТП 10/0,4 кВт?
|
Генпланист (Киев, Украина)
|
|
|
Сити
|
Не знаю как в России и Украине, но в Беларуси расстояния между зданиями определяются противопожарными требованиями (разрывами). И это прописано в СНБ 2.02.04-03 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ. При определении противопожарных разрывов здания и сооружения учитываются тип и свойства ограждающих конструкций и др.
По ПУЭ 6-го издания: пункт 4.2.77 Расстояния от отдельно стоящих зданий ЗРУ до производственных зданий и сооружений промышленных предприятий, а также до жилых и общественных зданий следует принимать по СНиП II-89-80 Госстроя СССР. Но это СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий", а ПУЭ почему-то распространяет его и на жилые-общественные. Других упоминаний о расстоянии от закрытой подстанции до зданий котельных в ПУЭ нет.
|
Конструктор (Минск, Беларусь)
|
|
|
Kati

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо большое! Нашла в СНиП II-89-80 (таблица 1)
|
Генпланист (Киев, Украина)
|
|
|
|