beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Конструкции и детали контактных сетей. Термодиффузионное цинкование крепежных деталей

Количество просмотров - 2847
(ссылка на эту тему)
Pablito
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2020 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Насколько мне известно, применение термодиффузионного цинкования на РЖД регламентируется следующими документами:
- ТЕХНИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ №К-101/03 "Об антикоррозионной защите крепежных деталей, применяемых в опорных и поддерживающих конструкциях контактной сети";
- ТЕХНИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ №К-03-09 "О прекращении применения атмосферостойких сталей и защитных покрытий по методу (холодного цинкования).


Данные ТУ обязывают применять в конструкциях крепежные детали в следующем исполнении:
- при диаметре резьбы до 12 мм включительно – детали из коррозионностойкой стали.
- при диаметре резьбы свыше 12 мм – детали из углеродистой стали с покрытием по методу термодиффузионного цинкования.

Также существует ТУ, которое утверждает и вводит в действие К-106 "Инструкция по применению термодиффузионного цинкования деталей и конструкций КС":
- ТЕХНИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ №К-106/04 "О применении термодиффузионного цинкования деталей и конструкций контактной сети".


К-106 обязывает применять для резьбовых элементов только покрытие по методу термодиффузионного цинкования
Снимок.PNG
 
* Снимок.PNG
(77.9 Кб, 522x305)  [скачать]  [загрузок: 429]


А еще есть ряд типовых проектов. Например, КС.МК-14 рекомендует: «крепежные элементы с диаметром резьбы до 12 мм включительно выполнены из коррозионностойкой стали, все резьбовые соединения с диаметром более 12 мм имеют термодиффузионное цинковое покрытие. Толщина термодиффузионного покрытия резьбовых соединений 18 мкм». Но в то же время сами себе противоречат, когда используют в чертежах болты и гайки М12 с покрытием методом ТД (например, КС.МК-14.143 или КС.МК-14.134).
В то время как К-106 допускает термодиффузионное цинковое покрытие для элементов с резьбой от М10 и более. Толщина покрытия в зависимости от диаметра резьбы в соответствии с табл.2.

В итоге имеем целый ряд противоречий. Это касается как применения коррозионностойкой стали для элементов с диаметром резьбы до 12 мм включительно, так и выбора толщины покрытия.
Возможно у кого-то есть дельные комментарии и замечания по этому вопросу?! Поделитесь опытом применения в проекте резьбовых элементов для контактной сети.

Ведущий инженер ( ? , Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2020 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Возможно у кого-то есть дельные комментарии и замечания по этому вопросу?!

есть, навалом причём. Обратитесь непосредственно к заказчику и получите от него письменный комментарий, если в ТЗ не указаны в качестве обязательных отраслевые регламенты. Зачем вам опыт применения где то и когда то, сдавать проект вы будете конкретному заказчику.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Pablito
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2020 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Обратитесь непосредственно к заказчику и получите от него письменный комментарий, если в ТЗ не указаны в качестве обязательных отраслевые регламенты. Зачем вам опыт применения где то и когда то, сдавать проект вы будете конкретному заказчику

Я говорю про объекты РЖД, где заказчиком выступает РЖД.
На РЖД разработаны и действуют ряд нормативных документов, также утвержден перечень типовых проектов. Чтобы их соблюдать не требуется получать письменные комментарии. А действующие ТНПА являются обязательными к исполнению.
Поэтому будем исходить из того, что отраслевые регламенты обязательны к применению.
И если у вас остались замечания "по существу" - с интересом прочитаю.

Ведущий инженер ( ? , Беларусь)
Вася Рогов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июля 2020 года, 05:04
(ссылка на это сообщение)

Вы в проектах рассматриваете выбор резьбовых элементов? Интересно каких? Обычно пользуются типовыми узлами и конструкциями.
Pablito
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июля 2020 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

В основном все резьбовые элементы идут в комплекте с узлами, но периодически возникает необходимость заложить болты и гайки отдельными позициями.
Например, в одном из крайних проектом был необходим узел 7.501-1-13 15.000 "Присоединение проводника заземления к ДТ" и узлы 7.501-1-5 40.00 "Установка жестких распорок на уголковых фиксаторах".
Также для проектов прохода КС в ИССО: практически все отбойники и поддерживающие кронштейны инд. разработки и требуют детализации уровня чертежей КМ(КМД).

Ведущий инженер ( ? , Беларусь)
Вася Рогов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Августа 2020 года, 05:57
(ссылка на это сообщение)

Подскажите каким зажимом законцовывается МФ-150?
Pablito
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Августа 2020 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Никогда не работал с МФ150.
Я бы рассмотрел возможность применения цангового зажима типа N85010/GA3
13993754525368c65c85cf0.jpg
 
* 13993754525368c65c85cf0.jpg
(5.11 Кб, 204x144)  [скачать]  [загрузок: 386]

Ведущий инженер ( ? , Беларусь)
Amz
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Января 2021 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)


Подскажите каким зажимом законцовывается МФ-150?
На данный момент подобный контактный провод серийно не выпускается. В проекте ВСМ-2, возможно применение контактных проводов сечением 150, но марки БрФ и перспективного сплава CuNb. Использование МФ-150 не планируется. В данный момент, наше предприятие выпускает концевой цанговый зажим КС-086 под сечение 90-120, и разработало под сечение 120-150, начало производства намечено на середину 2021 года.

Заместитель директора (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines