Электропитание сигнально-пускового устройства С2000-СП4/22. Применение магистральной схемы

Количество просмотров - 3092
(ссылка на эту тему)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2020 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

В производственном здании, по разделу ОиВ, разбросаны клапаны дымоудаления и огнезадерживающие. Киповец заложил на каждый из них сигнально-пусковое устройство СП4/220 Болид, которые надо запитать 220 В от панели ППУ. Вопрос: могу ли я шлейфовать эти блоки СП4, пусть не все сразу, но хотя бы штуки по 3-4 которые физически находятся рядом?? Т.к. здание длинное и они разбросаны, в СП 6.13130.2013 ничего не нашел про это. [не знаю]
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июля 2020 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
В последнем СП6 нет такого требования, в 2009 году было.
"4.12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ."

Лично я, стараюсь не применять магистральные схемы в подобных случаях. Не надежно, а цепи ответственные.

Инженер (Глазов, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июля 2020 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

в СП 6.13130.2013 ничего не нашел про это.

но есть разъяснения на эту тему
https://www.normacs.info/answers/1407

Конструктор (Волгоград, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июля 2020 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

но есть разъяснения на эту тему
https://www.normacs.info/answers/1407

Спасибо, большое! Жаль не получится немного пошлейфовать))
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июля 2020 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Всю жизнь запитывали клапана одним кабелем и никогда проблем не было, даже в злой Ленобласти.
Недавно школу делал, там 250  клапанов. 250 кабелей в ППУ? Серьезно?
Мнение ВНИИПО ничего не стоит, так что я не вижу смысла питать каждый клапан (СП4), это абсурд.
На это есть 1-ая категория.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июля 2020 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Мнение ВНИИПО ничего не стоит

смело))))
Цитата

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013

Конструктор (Волгоград, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июля 2020 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Они и так в курсе)

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Июля 2020 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

250 кабелей в ППУ? Серьезно?

Но честно говоря 250 клапанов запитать 1 кабелем-это мне кажется тоже не разумно [юмор]
А вы для шлейфа коробки с клеммами используете  или под скрутки?
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Июля 2020 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

Коробки из состава ОКЛ. Там фарфоровые клеммы под винт. Это должна быть огнестойкая линия.
СП4 контролирует отсутствие питания, так что не вижу препятствий.
250 клапанов я запитал 6-ю или 7-ю кабелями, по 2 на этаж, как-то так.
Делать больше кабелей не вижу смысла.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Июля 2020 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Коробки из состава ОКЛ. Там фарфоровые клеммы под винт.

Ясно спасибо. А марку коробок не подскажите, с фарфоровыми клеммами, которые вы применяете?
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Июля 2020 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

арку коробок не подскажите, с фарфоровыми клеммами

например:
Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56,100х100х50мм, 6р, 450V,6A, 4мм.кв    FSB10604      DKC
у них там разные есть,
только вот имха шлейфом запитывать такое себе, любой клапан вышел из строя и весь шлейф потух..
На огнезащитных еще пойдет (они при пожаре по любому обесточиваются), а вот например дымоудаление (((

Конструктор (Волгоград, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Июля 2020 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Цитата
На огнезащитных еще пойдет (они при пожаре по любому обесточиваются), а вот например дымоудаление (((

Как я уже сказал, СП4 контролирует отсутствие питания и не так это и страшно на самом деле.
Задача эксплуатации - разобраться с этим в отведенное время.
Так же может выйти из строя и привод вентилятора - замерзнуть, закиснуть, стартануть с 30 кратным пусковым током, в 2 фазы или в другую сторону, крыса может съесть изоляцию, гастеры могут порвать ввод экскаватором...
Что не запрещено - то разрешено. Нет статьи - нет срока))
Цитата
Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками, IP56,100х100х50мм, 6р, 450V,6A, 4мм.кв    FSB10604      DKC

В Питере это не прокатит, только ОКЛ.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 427, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines