Металлообрабатывающий цех. Можно ли применять шинопровод ШРА4?

Количество просмотров - 4300
(ссылка на эту тему)
Gehenna
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июня 2009 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Ангар и в нем станки которые нужно подключить (б.у ШРА4 взятым из соседнего цеха), но возникли вопросы:
1. Можно ли использовать ШРА4 в цехе по металлообработке, т.к в одном справочнике вычитал что нельзя в местах где образуется токопроводящая пыль.
2. Минимальное сечение токопроводящих жил по тому же справочнику 35*5 – 250 А, но у меня 30*5 (сам мерил) стало быть 200 А, может ли так быть вообще.
3. Заказчик предлагает оставить существующие автоматы на отходящие потребители, но дело в том, что они все на 100 А и 1966 года, с его слов он будет их использовать только как коммутационный аппарат, а защита, если что есть и в самих станках. Относительно ПУЭ этот вариант возможен лишь относительно, т.к по п. 3.1.16 «Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м». Вообще весь проект пойдет на экспертизу, и меня смущает этот факт может их все таки заменить на «нормальные, т.е выбранные по нагрузке?», если так то будет ли достаточно что я напишу заменить ччч в ответвительных коробках?

Инженер-проектировщик (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1738, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines