beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 0,4 кВ. Выбор сечения кабеля исходя из токов КЗ

Количество просмотров - 4874
(ссылка на эту тему)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июля 2020 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, доброго времени суток. Требуется выбрать кабель для питания асинхронного электродвигателя мощностью 30 кВт. Ток короткого замыкания на шинах РУ 0,4 кВ составляет 22 кА, если выбирать по току КЗ тогда необходимо применить медный кабель сечением 240 мм.кв. если выбирать по нагрузке (30 кВт. ток 59 А) то проходит медный кабель сечением 16 мм.кв. Подскажите какой кабель применять?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июля 2020 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Подскажите какой кабель применять?

16. Для кз есть автомат

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Июля 2020 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Какой ток КЗ на зажимах двигателя? Он находится так далеко, что для отключения за время не более 0,4 с необходим кабель 240 кв. мм.?

Инженер (Глазов, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Июля 2020 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

При выборе кабеля в сети 0,4 кВ, разве учитывают ток к.з (ток кз учитывают при выборе кабеля на напряжение свыше 6 кВ)? Если автомат не чувствительный в конце линии к КЗ, тогда ставят выносную защиту на 0,4 кВ с дополнительной установкой ТТ.

А двигатель далеко стоит? Может еще нужно проверить на потерю напряжения из-за него в основном приходиться завышать сечение кабеля.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2020 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июля 2020 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Длина кабеля до двигателя равна 20 м., от шин РУ-0,4 кВ. Получается я могу установить автомат с динамическая стойкость на 25 кА, током на 80А и применить кабель на 16 мм.кв.? При КЗ например в конце линии кабель в результате действия тока КЗ не повредится? Расчё тока КЗ в конце линии не делал, пусть ток КЗ в конце линии будет 19 кА.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июля 2020 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Медного кабеля сечением 16 мм.кв2 - будет достаточно и автомат можно брать на 80А.
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2020 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2020 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

ток КЗ в конце линии будет 19 кА.

не будет,
макс (трехфазный) ~8,5 кА,
мин (однофазное) ~3,5 кА
------------
Медного кабеля сечением 16 мм.кв2 - будет достаточно и автомат можно брать на 80А.

формально только при прокладке в земле Таблица 19 либо одиночной прокладке, в других случаях автомат 80 А кабель 16 мм.кв не защитит от перегрузки.
с динамическая стойкость на 25 кА

термической, Icu (для своего напряжения)
-------------
имха для защиты двигателя надо и ставить автомат для этого предназначенный например GV4PEM от Шнайдер либо других производителей

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июля 2020 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?

Читай ГОСТ Р 50571.1 - 50571.29

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июля 2020 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

макс (трехфазный) ~8,5 кА

Подпитку от двигателей и компенсаторов учли?

Спасибо. Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?

ПУЭ

----- добавлено 24 Июля 2020 года, 11:39 -----
Вообще мне в Сименсе говорили что сейчас есть мода на проверку кабелей до 1кВ по КЗ. В целом можно ее выполнить, но не обязательно.
И, если ничего не путаю, в атомке данная проверка обязательна.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Июля 2020 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

А как быть с проверкой кабеля на невозгорание при действии тока КЗ ? кабель на 16 мм.кв. проверку не пройдёт, а кабель сечением 240 мм.кв. проверку проходит.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Июля 2020 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

а кабель сечением 240 мм.кв. проверку проходит.

Не стыдно будет, для 60 А кидать 240 меди стоимостью около 5 тыс. за метр?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Июля 2020 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

А как быть с проверкой кабеля на невозгорание

Не выполняется для 0,4кВ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Июля 2020 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

На невозгорание проверяются все кабели напряжением до 10 кВ, в том числе и кабели напряжением до 1 кВ

----- добавлено 24 Июля 2020 года, 12:41 -----
см. Циркуляр Ц-02-98(Э) О проверке кабелей на невозгорание, пункт 1.1

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines