Газовое пожаротушение в суде. Оснащение запотолочного пространства системой пожаротушения

Количество просмотров - 3078
(ссылка на эту тему)
Коренев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июля 2020 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

 Точнее там до этого газовая была, демонтировали и теперь когда суды открылись, встал вопрос о замене системы на новую. Предысторию пока точно не знаю, что так случилось, но по сути надо будет просто установить все заново, не доп. модули, а полный комплект. У меня опыта пока не особо много, поэтому хотел уточнить у более грамотных и опытных коллег - каким образом защитить фальшпотолок? Стоит ли эти пространства защищать газовыми пожарными системами тоже? По идее, данные пространства не считаются помещением, не являются, например, кабельным сооружением. Мы пришли к выводу, что защита не требуется. Но вот всё равно как-то очень сомнительно.



Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июля 2020 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Если открыть примечание к таблице А2 приложения А СП5.13130.2009 то запотолочное пространство оборудуется системой пожаротушения при высоте более 40 см от перекрытия

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Scheglov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2020 года, 00:01
(ссылка на это сообщение)

Требуется защита мне думается. Вообще как-то пару лет назад защищали фальшпотолки Зарей-10, с электромагнитным клапаном. Можете у них уточнить лучше, проконсультируют бесплатно.

Прораб (Москва, Россия)
Znatok
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Июля 2020 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

Коренев, главное, чтоб не было никаких щелей (герметичное пространство), там где предлагается газовое оборудование,

Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Коренев
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Августа 2020 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)


Требуется защита мне думается. Вообще как-то пару лет назад защищали фальшпотолки Зарей-10, с электромагнитным клапаном. Можете у них уточнить лучше, проконсультируют бесплатно.

спасибо, а почему именно зарю-10 выбирали для фальшпотолка? Я слышал про них, но разновидности пока не знаю.


Коренев, главное, чтоб не было никаких щелей (герметичное пространство), там где предлагается газовое оборудование,

спасибо большое за дополнение. Да, насчет герметичности все вроде нормально. А вы сами с газовым пожаротушением работали? Какие плюсы и минусы на ваш взгляд? Хотя в нашей ситуации наверное другая система вообще не подойдет.

Инженер (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Августа 2020 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Защищать запотолочное пространство при газовом тушении - обязательно (как и фальшпол).
И связано это не с обязательством оборудовать запотолочное пространство системой пожаротушения, а с свойствами газового тушения.
Газовый состав без проблем проникает через фальшпотолок - будь это гипсокартон, "армстронг" или какой другой тип потолка
(кроме специализированных, воздухонепроницаемых - но я такие не встречал..) и из-за увеличения площади падает его концентрация - а, следовательно, пожар может быть не затушен..

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 578, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines