Вводное распределительное устройство здания. Ток предохранителей выше, чем в документах

Количество просмотров - 851
(ссылка на эту тему)
Papirus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июля 2020 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, специалистам и интересующимся.
Работаю инженером по эксплуатации и организации ремонтов в государственном учреждении.
На балансе несколько зданий, три из которых построены до 1955 года.
ВРУ старые. Ремонт и модернизация проводились редко и никаких документов по этому поводу не сохранилось. Возникла необходимость в переоформлении Актов о технологическом присоединении.
В сохранившихся документах есть информация о разрешенной максимальной мощности и номинале, установленных плавких предохранителей.
Однако, во всех ВРУ, плавкие предохранители установлены гораздо большего номинала, чем в документах. Из-за этого у организации уже были давным давно проблемы, но тогда вопрос не решился.
В связи с этим, появились такие вопросы:
1) С какой целью когда-то заменили плавкие предохранители на предохранители гораздо большего номинала? Например 50 А поменяли на 250 А
2) Если всё вернуть в исходное состояние, что может случится?
3) Трансформаторы тока на электросчётчиках подбираются по каким соображениям? Если я заменю плавкие предохранители на исходный номинал, придётся ли менять трансформаторы тока?

Если кто-то знает ответы, Прошу ответить доступным языком.
Благодарю!
 

Инженер (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июля 2020 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток
1. Цели могут быть разные. Для начала следует восстановить акты тех присоединения. Может сохранившееся документы на совсем последняя версия? Какая разрешенная макс мощность? А может и другие цели..
2. Прежде, чем возвращать все в исходное состояние, Вам следует понять фактические нагрузки. Какие действующие нагрузки?
3.  Придётся менять, если совместно вести работу с сетевой. Есть требования по выбору ТТ для цепей учёта. Простыми словами можно почитать литературу, а можно сделать просто расчёт (ПУЭ 1.5.17, методические указания, также можете воспользоваться поиском данной темы на форуме, ранее обсуждалось)

Но, прежде, чем что то менять решите вопросы с сетевой и поглядите договор со сбытом. Самостоятельно коммерческий учёт (именно ТТ для данной темы ) менять не допускается (без уведомления)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2020 года, 02:51
(ссылка на это сообщение)

С какой целью когда-то заменили плавкие предохранители на предохранители гораздо большего номинала?
обычно такое мероприятие выполнятся при увеличение нагрузки - проверка и если нужно замена всех токоведущих частей и защитных аппаратов,можно конечно просто поменять в стиле "оно сработало и мы заменили тем что было"...но при неизменности нагрузки это неправильный выбор защитных аппаратов будет.
увеличение нагрузки должно быть согласовано с  сетевой организацией в соответствующем порядке

2) Если всё вернуть в исходное состояние, что может случится?
если увеличение нагрузки было у вас просто отключит все когда будет  расчетная нагрузка большая чем та на которую рассчитан аппарат с меньшей уставкой

3) Трансформаторы тока на электросчётчиках подбираются по каким соображениям? Если я заменю плавкие предохранители на исходный номинал, придётся ли менять трансформаторы тока?
выбираются как по расчетной нагрузке так и для обеспечения нужного класса точности, если  стоит ТТ на 1000/5 а нагрузка какие нибудь 20 А то не факт что он обеспечит нужный класс точности ( не обеспечит)
ПУЭ

Цитата
1.5.16. Класс точности трансформаторов тока и напряжение для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.
Для присоединения счетчиков технического учета допускается использование трансформаторов тока класса точности 1,0, а также встроенных трансформаторов тока класса точности ниже 1,0, если для получения класса точности 1,0 требуется установка дополнительных комплектов трансформаторов тока.
Трансформаторы напряжения, используемые для присоединения счетчиков технического учета, могут иметь класс точности ниже 1,0.
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %.



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 307, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines