Выбор шин 10 кВ. Проверка шин на электродинамическую устойчивость

Количество просмотров - 1457
(ссылка на эту тему)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2020 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Проверяю алюминиевые шины 10 кВ на электродинамическую устойчивость согласно ГОСТ Р 52736-2007. Есть один вопрос, почему в госте сравнивают значения максимального напряжения в шинах σмах. с допустимым напряжением материала σдоп. из таблицы 3, а не с допустимым напряжением в области сварного соединения.

В ПУЭ пункт 1.4.15 Наибольшие механические напряжения в материале жестких шин не должны превосходить 0,7 временного сопротивления разрыву по ГОСТ.

В книге Рожкова и Козулина сравнивают с допустимым напряжением в области сварного соединения страница 222.

Логичнее было бы сравнивать с допустимым напряжением в области сварного соединения, как мне кажется.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2020 года, 00:23
(ссылка на это сообщение)

а как узнать допустимое напряжение в месте сварного соединения? хорошо там сварщик прошелся или схалявил?
ну и вообще есть в каком-то гост требование к сварному соединению, что его сигма не должна быть меньше сигмы свариваемых элементов.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Июля 2020 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

ну и вообще есть в каком-то гост требование к сварному соединению


Есть основной ГОСТ Р 52736-2007 где и регламентируется проверка шин с учетом максимального напряжения, в примерах ГОСТ сравнивают с допустимым напряжением материала. В госте по поводу сравнения сварных соединений ничего не упоминается, есть только таблица с приведенными значениями.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2020 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Я думаю, что гост регламентирует проверку в местах соединений. Просто не очень явно написано, но все же более чем контекстно
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Августа 2020 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)


Я думаю, что гост регламентирует проверку в местах соединений. Просто не очень явно написано, но все же более чем контекстно

В конце госта, есть три примера, в этих трех примерах сравнивают с допустимым напряжением материала. 137 МПа - это допустимое сопротивление материала для шины АД31Т1
пример.png
 
* пример.png
(146.01 Кб, 921x593)  [скачать]  [загрузок: 147]
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Августа 2020 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Применял материал АД31Т и не заморачивался, т.к. у него в самом материале и в месте соединения примерно равны напряжения допустимые.
Если применять АД31Т1 и следовать логике о проверке места сварки, то теряются все преимущества такого материала.
да и сварка чаще выполняется в месте изгиба, а в нем усилия вы никак не посчитаете, слишком сложно.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Августа 2020 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

В общем я понял, буду брать для проверки допустимое сопротивление материала, если что, буду ссылаться на гост.
Спасибо за ответы.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines