….. Чому не заводський виріб:- можливість самостійного ремонту - заміни компонентів - можливість використовувати фільтри різних розмірів без привязки до конкретної моделі - дешевші фільтри G4/F8 - дешевше за готовий виріб. ……
С первыми двумя пунктами - понятно. Вполне возможно сделать некоторые части самостоятельно.
То что могут быть дешевле фильтры G3 (G4) - это вполне возможно.
НО F8 (правильнее, есть фильтры F7, F9, F10) не сказал бы что дешевле может получиться. Да и самому чтобы сделать такой фильтр время надо потратить приличное.
А уж про фильтры Н11 - Н13 - вообще стОит промолчать.
Автомобильные фильтры не получиться использовать. "Химии" в них очень много напитано.
Так что стОит посмотреть вариант использования каких-то недорогих стандартных фильтров. И их уже использовать в Вашей самодельной ПУ.
…. Задумка в тому щоб короб з фільтрами і вентилятором встановити ззовні для кращої звукоізоляції. ...
Как-то, не помню на каком форуме (как бы не на киевском), видел фото на которых автор темы ПУ собрал в корпусе внешнего блока кондиционера.
Как он писал что нашел на свалке корпус 12-го или 18-го блока, не помню точно, и все смонтировал в нем.
До сих пор вспоминается причина такого варианта - Автор живет на первом этаже и чтобы не сперли ПУ он сделал ее в таком исполнении.
В Вашем же случае, что касается компоновки, обратил бы внимание на то как сделаны уже готовые, выпускаемые установки.
Не смотрите на то что в них есть те фильтры что ВЫ ставить не собираетесь. Просто сам принцип компоновки элементов
Как варианты
Satellite 2 ПВУ-350 ВентБокс — 500 (обратите внимание как сделано увеличение площади поверхности фильтра. А это дает уменьшение его сопротивления)
И т.д.
…. Кімната 12 м2, 36 м3 … Кратність повітрообміну 30-60 м.куб./год .. Стіна не утеплена, 30 см.. ...
Вообще-то, производительность установки для квартиры выбирается не по кратности а по количеству людей в помещении.
В крайнем случае, ставиться регулятор оборотов и при необходимости уменьшается производительность.
…. Варіант рішення:
1. вентилятор радіальний на 500 - 600 Па (+ регулятор обертів, або підключення через трансформатор/конденсатор)
…………………………………………………………………………..
3. комбінація фільтрів G4-F8-НЕРА(Н12-Н13)
.................................................................. ...
По п.1 Очень маловероятно что Вы найдете вентилятор с таким напором и при той производительности что написали в теме.
Если только не брать "улитку". И то у нее производительность как минимум на порядок больше.
Это что касается Вами написанного.
А в реальности получите
- от такого вентилятора очень приличный шум, т.к. вентилятор должен иметь приличный напор.
- К этому добавьте то что такие вентиляторы дешевыми не бывают
Поэтому необходимо уменьшать в "исходных данных на вентилятор" значение сопротивления фильтров.
Как это сделать ??
- У Вас практически никогда весь набор фильтров не засориться сразу.
Первый (грубый) фильтр будет засоряться постоянно и его придется менять чаще.
Более тонкие фильтры будут засоряться не равномерно и значительно реже чем грубый.
Особенно если этот грубый менять вовремя и не давать ему засоряться та чтобы места для пыли в нем не было.
- Необходимо увеличить сечение поверхности фильтров.
Это даст, при той производительности что Вы заложите в исходнике, более меньшее сопротивление.
- И еще одно. Проверенное.
Если хотите получить нормальную очистку от пыльцы и т.д. то лучше использовать немного другую компоновку.
ПУ с очисткой не выше чем F10, с необходимой расчетной производительностью и воздухоочиститель, работающий на рециркуляцию и с фильтрацией Н11-Н14.
Воздухоочиститель уже выбирается по кратности и должен быть не менее чем 2-х кратный. А лучше - больше.
Исполнение его может быть любым (по фильтрам.) То ли механический фильтр, то ли водяной.
Если использовать водяной - получите еще и увлажнение воздух.
После такого upgrade-а вентилятор должен будет иметь напор не более чем 250-300 Па. И это с большим запасом. Реально, дай бог чтобы было до 200 Па.
…. 4. Де імовірніше всього буде взимку утворюватися конденсат при виключеному(включеному) вентиляторі ?. ...
Если на входе, сразу возле стены поставить клапан (с любым приводом), если будет калорифер то достаточно 1,5-2 метра утеплить сразу от фасадной стены в сторону комнаты.
Если калорифера не будет то клапан все равно ставить надо чтобы холодный воздух не гулял по комнате и утеплять надо по всей длине воздуховода.
…. 5. Екологічний клей для проклеки стиків ? . ...
Есть ли у Вас сейчас. Всегда пользовались БФ88 Люкс. Приклеивается та что не оторвешь.