Сообщение #1 : 03 Августа 2020 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, прошу совета!
При переустройстве дороги возникла необходимость в организации перехода ВЛ 6 кВ в КЛ 6 кВ и обратно, я как обычно поставил анкерные опоры с разъединителями.
Получил замечание от сетевой организации, собственника линии, они требуют пункт секционирования, т.е. реклоузер. Заказчик естественно на него денег не дает(((
В ТУ сетевая организация указала так:
"На ВЛ предусмотреть установку дополнительных анкерных опор в местах перехода ВЛ в КЛ с установкой пунктов секционирования ВЛ". По ПУЭ "4.2.13. Секционирующий пункт - пункт, предназначенный для секционирования (с автоматическим или ручным управлением) участка линий 6-20 кВ. "
Из описания разъединителя
:"Назначение и область применения
Разъединительные пункты 10 кВ (РП) предназначены для применения в распределительных электрических сетях напряжением 6(10)кВ. РП применяются для секционирования магистрали или отпайки ВЛ-6(10) кВ, а так же для присоединения подстанции 6(10)/0,4 кВ к ВЛ-6(10) кВ.
Основным электротехническим оборудованием на РП 10 кВ являются разъединители РЛНД-10/400 У1 с приводами ПРН3-10 У1; "

Получается, что разъединитель может считаться пунктом секционирования с ручным управлением?
Экспертиза, кстати, пропустила решение с РЛНД, а вот собственник требует два реклоузера, в начале и в конце линии(((
Но мне совершенно не понятно на кой в кабельной вставке он нужен?

Доцент (Самара, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Августа 2020 года, 22:57
(ссылка на это сообщение)

На ВЛ есть ещё сторонние потребители?

Не считаю, что разъединитель выполняет функцию пункта секционирования. Основное назначение разъединителя создание видимого разрыва цепи для обслуживания ЭУ. Разделят цепь конечно, но так себе решение на участках ВЛ, особенно протяженных
Всё таки не 60е годы уже, и применяя разъединители надёжность цепи не повышается, в сравнении с установкой реклоузера, который автоматически отключит поврежденый участок цепи, а не вся магистраль может остаться без питания. (актуально когда много отпаек).
Если бы сетевая в ТУ имела ввиду установку РЛНД на опорах, то так бы и написали.


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Августа 2020 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

Пункт секционирования (в комплектации реклоузер с односторонним питанием), выполняет функции коммутации линии в нормальном режиме, а также функции защиты, отключения и автоматического повторного включения линии в аварийных режимах. По обеим его сторонам устанавливают РЛНД для безопасного проведения работ на самом ПСС.
Но мне совершенно не понятно на кой в кабельной вставке он нужен?

Для удобства. Сократиться время поиска и устранения дефекта на линии ремонтным персоналом
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Августа 2020 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Здесь дело наверное не в том, является ли разъединитель пунктом секционирования. Если заказчик оплачивает перевод ВЛ в КЛ, скажем для обхода  строительства объекта,  то почему он должен оплачивать модернизацию сетей. А установка реклоузера как раз является модернизацией сетей. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Августа 2020 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

А установка реклоузера как раз является модернизацией сетей.

короче после упорных боданий с собственником сети договорились, что поставим ящики с выключателем нагрузки по обоим сторонам кабельной вставки. Т.е на столбе разъединитель, затем ящик с выключателем нагрузки наземного исполнения и далее переход в кабель, как-то так)

Доцент (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines