Склад с баллоном метана. При расчете получается категория А без взрывоопасной зоны

Количество просмотров - 1905
(ссылка на эту тему)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Августа 2020 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Есть помещение объемом 50 м3, в котором хранятся 2 баллона с метаном объемом по 10 л (0,01 м3).
Провожу расчет на категорию по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130 и у меня выходит, что помещение относится к категории А (пример 2 пособия по применению СП 12 практически идентичен).
Дальше вопрос по взрывозащите. Объема баллонов (0,01 м3) не хватит чтобы дойти до НКПР - 4,4 % об. (2,38 м3), отсюда делаю вывод, что взрыв произойти не может, следовательно взрывоопасной зоны нет. Кроме того в помещении будет естественная вентиляция. Если учесть выброс метана при разгерметизации баллона за 1 минуту, вентиляция справиться с этим выбросом (производительность системы вентиляции должна быть не менее 0,6 м3/ч).

Тогда возникает вопрос, а как тогда выходит категория А? Может и ее там нет?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2020 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Объема баллонов (0,01 м3) не хватит чтобы дойти до НКПР - 4,4 % об. (2,38 м3), отсюда делаю вывод, что взрыв произойти не может,

Вы категорию помещения определяли при разгерметизации одного баллона? И получили избыточное давление взрыва более 5 кПа? Значит категория А. По НКПР считать не следует и вот почему. Вы предположили, что весь выпущенный из одного баллона метан распределился равномерно по всему объёму помещения и концентрация получилась менее НКПР. А это не так. Локальное облако с концентрацией более НКПР взрывается. и образуется давление более 5 кПа. Концентрацию мы не знаем, но предполагает её максимальной, равной стехиометрической, давление при этом 706 кПа, что и отражено в Формуле.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2020 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Геннадий Тимофеевич, спасибо за ответ!
То есть категория А остается в любом случае.
Как тогда быть со взрывоопасной зоной? Почему облако не распространится на весь объем помещения? Если же считать, что облако будет локальным, то ограничиваем взрывоопасную зону шаром диаметром 1 м и в этом шаре оборудование убираем, чтобы не выполнять во взрывозащите, а в остальном помещении применяем в общепромышленном исполнении?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Августа 2020 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

ак тогда быть со взрывоопасной зоной?

Размер зоны можно определить по формулам Д10 - Д12 СП 12.13130.2009.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Августа 2020 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Подскажите еще, пожалуйста, если указана концентрация метана CH4 - 80%, насколько это влияет на расчет категории по пожарной опасности (ранее получилась А)?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Августа 2020 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

если указана концентрация метана CH4 - 80%

Если в баллоне находится не чистый метан, смесь с негорючим газом, в которой метана 80%, то масса метана будет  меньше. 

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Anna.churkina
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Августа 2020 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, теплоту сгорания волокон полиэфира.

Инспектор (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Августа 2020 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, теплоту сгорания волокон полиэфир

Здравствуйте! Теплота сгорания полиэфирного волокна 25 МДж/кг

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 436, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines