Селективность защит. Обеспечение селективности между трехфазным и однофазным автоматом

Количество просмотров - 1496
(ссылка на эту тему)
Ivanlw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Августа 2020 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Есть один щит, к нему приходит СИП на 380 В. К щиту "равномерно" подключены потребители, все однофазные, как на приложенном изображении. На L2, L3 висят потребители указанной мощности. Они стоят далеко и в них самих стоят автоматы на 10 А (комплектный, ставится на заводе). В щите для них ставится автомат на 16 А, такая же рекомендация производителя. Пытаюсь подобрать вводной автомат, но получается из-за неравномерной нагрузки на фазы мощность на вводе приходится брать как 3*Рмакс, т.е. 3*3,03=9,09 кВт. Выходит ~13,82 А. Напрашивается вводной автомат на 16 А (в выданных ТУ тоже рекомендуют поставить такой), но автомат на такой ток уже стоит на каждой линии L2, L3. И тогда не обеспечивается селективность. Может я где-то не прав, помогите.
Screenshot_1.jpg
 
* Screenshot_1.jpg
(30.66 Кб, 506x717)  [скачать]  [загрузок: 383]

? (Калининград, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2020 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)


Есть один щит, к нему приходит СИП на 380В. К щиту "равномерно" подключены потребители, все однофазные, как на приложенном изображении. На L2, L3 висят потребители указанной мощности. Они стоят далеко и в них самих стоят автоматы на 10А (комплектный, ставится на заводе). В щите для них ставится автомат на 16А, такая же рекомендация производителя. Пытаюсь подобрать вводной автомат, но получается из-за неравномерной нагрузки на фазы мощность на вводе приходится брать как 3*Рмакс, т.е. 3*3,03=9,09кВт. Выходит ~13,82А. Напрашивается вводной автомат на 16А (в выданных ТУ тоже рекомендуют поставить такой), но автомат на такой ток уже стоит на каждой линии L2, L3. И тогда не обеспечивается селективность. Может я где-то не прав, помогите.
[Вложение №]
у тебя вводной автомат 3х полюсный на16А, а групповые 1 полюсные- в чем проблема?

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Августа 2020 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


... И тогда не обеспечивается селективность...

Вы правы, селективность не обеспечивается. Еще вопрос что стоит перед Вашим щитом.
Варианты:
1. На вводе ставить выключатель нагрузки. Если конечно нет каких либо требований, что на вводе д.б. именно автомат (аппарат защиты).
2. В качестве вводного использовать автомат с селективным расцепителем.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Августа 2020 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

1. На вводе ставить выключатель нагрузки.

Согласен. Автомат защиты должен быть в начале линии к этому щитку. И там должна быть селективность.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ivanlw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Августа 2020 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Если конечно нет каких либо требований, что на вводе д.б. именно автомат (аппарат защиты).

В том то и дело, что по ТУ автомат.
+ Сетевая, в точки присоединения, сама ставит автомат на 20А.
Снимок.JPG
 
* Снимок.JPG
(35.53 Кб, 845x90)  [скачать]  [загрузок: 360]

? (Калининград, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Августа 2020 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

В таком случае ставьте с характеристикой D. Либо вообще никогда не сработает, либо допустит неселективное отключение максимального КЗ на отходящей линии в непосредственной близости от щитка. Исправляется включением. Ничего страшного.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Августа 2020 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Сетевая, в точки присоединения, сама ставит автомат на 20А.

как вариант на ввод в щитке автомат 20 А, а что бы не задавали вопросы характеристика В
с другой стороны, какая разница в голове или хвосте линии автомат отключится? щиток все равно будет погашен.
опять же имха только по токам короткого даже при сдвижке на ступень или две отстроить селективность не получится, надо еще и по времени.
вопрос вдогон... отходящие линии по 300 метров, в конце линий ОКЗ считали?
сомнения у меня, что  у АВ 16А при коротком в конце линии сработает отсечка... либо ставить с характеристикой Z (если нет пусковых токов)

Конструктор (Волгоград, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2020 года, 07:20
(ссылка на это сообщение)

не получится селективности у вводного автомата и автоматов отходящих линий при таких близких номиналах
на вводе вообще выключатель нагрузки ставят
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines