Прокладка кабелей и трубопроводов совместно в бетонном лотке. Нормы на прокладку

Количество просмотров - 1807
(ссылка на эту тему)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Августа 2020 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Здравия желаю!

В проекте реконструкции комплекса из 2-х зданий требуется проложить между ними трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, теплотрассу, фреонопровды кондиционеров, силовые и контрольные кабели.
Проектировщик применил прокладку кабелей и трубопроводов в полу в лотке по зданию и в бетонном лотке в земле между зданиями. Сечение каналов на фотографии. Слева кабель, справа "вода". По факту на объекте нет перегородки между трубами и кабелем.

Прошу помочь найти ссылки на нормативные документы, которые однозначно допускают такую прокладку или запрещают. Или как будет правильно?

По ПУЭ гл.2 прокладка в земле с п. 2.3.83 и далее.
Параллельная прокладка с различными трубопроводами п.2.3.88 , а с теплопроводами п. 2.3.89.
Допускается сближение кабелей без защиты с трубопроводами до 0,5 м и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах на расстояние не более 50 м.

WhatsApp Image 2020-08-17 at 15.34.43.jpeg
 
* WhatsApp Image 2020-08-17 at 15.34.43.jpeg
(69.08 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 195]

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Августа 2020 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

Насчёт сигнальных-силовых не подскажу. По трубам интересно как проводить контроль качества монтажа: ну там типа контроль сварных соединений и опрессовку. По какому регламенту эти работы в проекте предлагается выполнять?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2020 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Глава 2.3 ПУЭ относится к кабелям сечением более 16мм.кв.
Если у Вас не более 16 - п.2.1.56 - ...57

----- добавлено 20 Августа 2020 года, 12:01 -----
Кстати для сечений более 16 допускается только однорядная раскладка кабелей, как на Вашей картинке - не пойдет.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2020 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Прошу помочь найти ссылки на нормативные документы, которые однозначно допускают такую прокладку или запрещают. Или как будет правильно?

1-однозначно, прокладка неправильная
2-почему желаете получить ответ на блюдечке?
3-задайте этот вопрос в гугле, строительные госты не приемлют такую прокладку

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Августа 2020 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)


Насчёт сигнальных-силовых не подскажу. По трубам интересно как проводить контроль качества монтажа: ну там типа контроль сварных соединений и опрессовку. По какому регламенту эти работы в проекте предлагается выполнять?

Задали такой вопрос проектировщику. Еще спросили, как крепить в лотке все эти трубопроводы и кабели, какие кронштейны/лотки применить. На это он ответил, что это не барское не его проектировщика дело об этих мелочах думать, что это головная боль строительной организации, какие типовые проекты или узлы применить, или самим что-то нестандартное придумать.  [шок]
Прислали эскизы сечений каналов и все! 
* 20200821114454333.pdf
(613.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
 
* 20200821114449016.pdf
(722.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]
. Так оказалось, что поперек канала идет еще канализация 100мм (показана красными линиями).
Теперь заказчику нужно письмо подготовить с железобетонными аргументами в виде ссылок на нормативные документы, чтобы такое безобразие не допустить.

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Августа 2020 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Теперь заказчику нужно письмо подготовить с железобетонными аргументами в виде ссылок на нормативные документы, чтобы такое безобразие не допустить.

Не надо голову ломать пишите запрос-требование "предоставить расчёт опорно подвесной системы" (не картинки).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Aleksandr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Сентября 2020 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)


Глава 2.3 ПУЭ относится к кабелям сечением более 16мм.кв.
Если у Вас не более 16 - п.2.1.56 - ...57

----- добавлено 20 Августа 2020 года, 12:01 -----
Кстати для сечений более 16 допускается только однорядная раскладка кабелей, как на Вашей картинке - не пойдет.

Подскажите пожалуйста ссылку на счет однорядной прокладки
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Сентября 2020 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п.2.3.124

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1473, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines