Квитанции за оплату электроэнергии по объектам за месяц. (возьмём за пример 5380 кВт*ч) Как посчитать эээ..."текущую" потребляемую мощность объекта?
Зачем такие сложности. Расчёт по справки потребляемой мощности используют тогда, когда неизвестна выделенная мощность объекта.
А когда выделенная мощность объекта известна, достаточно замерить нагрузку в часы максимума и всё будет понятно. Учесть что садик по ночам не работает. Уверен что дополнительная нагрузка ( установка посудомоечных машин) большой роли не сыграет.
Ну тут вопрос спорный что проще, а что нет. Вывести формулу и расчитать или выехать человеку с инструментом которого нет, и произвести замеры на 10 ти объектах. Да объектов 10. Конечно этот вариант предпочтительней, но имеем то,, что имеем.
Каково количество и мощность планируемых посудомоечных машин? Какова разрешенная мощность по ТУ?
10 объектов разное количество посудомоек от от 3 до 8 мощностью 2,15 кВт.
Основная трудность таких расчетов в том, что реальные нагрузки объекта определить невозможно по показаниям счетчиков.
Реальная нагрузка намного ниже пиковых расчетных параметров при создании проекта садика.
Это потому, что пиковая нагрузка нигде не фиксируется, а потому показания приборов и счетчиков далеки от пиковой нагрузки, заложенной в проекте.
Для уточнения нагрузки допустимой для объекта надо знать и сечение кабеля для перепроверки допустимой мощности.
Как вариант можно сравнить данные по электроприемникам в проекте, ранее выпущенном, и нагрузки существующие сегодня и предполагаемые к подключению.
Далее пересчитать все это по современным нормам с учетом всех коэффициентов, заложенных в методику расчетов по СП 256.1325800.2016, и тогда получится реальная нагрузка и допустимая для существующих кабелей.
Всё остальное - "гадание на кофейной гуще" и непредсказуемая каша в расчетах, когда можно просто спалить существующие кабели, если неправильно выбрать их защиту.
Сады строились давно проекты утеряны. По ТУ диапазоны мощности выдаваемые энергоснабжающей организацией от 81 до 122 квт. при этом сады идентичны по планировке а соответственно и нагрузка +- одинаковая. И питающие кабели везде с запасом 3х120.
Вычисления я все таки произвёл. Конечно приблизительные получились. Предложу альтернативу с замером, если честно даже интересно насколько реальный результат будет отличаться от расчётного.
----- добавлено 27 Августа 2020 года, 22:59 -----Всем спасибо, за участие.