Сообщение #1 : 26 Августа 2020 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Приветствую друзья!
Есть массив многоэтажных зданий, примерно одинаковых по высоте (50-60 метров). Молниезащиты на них нет никакой. Сейчас строится еще одно здание такой же высоты рядом с этим массивом. Необходимо ли предусматривать какие-либо особые меры молниезащиты, кроме молниеприемной сетки, с учетом, что на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Августа 2020 года, 02:09
(ссылка на это сообщение)

да необходимо обычные мероприятия по молниезащиты здания и оборудования на крыше

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Августа 2020 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)


да необходимо обычные мероприятия по молниезащиты здания и оборудования на крыше

Т.е. сетки будет достаточно?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Августа 2020 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)



да необходимо обычные мероприятия по молниезащиты здания и оборудования на крыше

Т.е. сетки будет достаточно?

Может поможет
* Молниезащита пособие.pdf
(4156.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 59]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2020 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)


Приветствую друзья!
Есть массив многоэтажных зданий, примерно одинаковых по высоте (50-60 метров). Молниезащиты на них нет никакой. Сейчас строится еще одно здание такой же высоты рядом с этим массивом. Необходимо ли предусматривать какие-либо особые меры молниезащиты, кроме молниеприемной сетки, с учетом, что на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?

Появилась дополнительная инфа - рядом (до 100метров) есть здание на 15-17 метров выше.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2020 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Появилась дополнительная инфа - рядом (до 100метров) есть здание на 15-17 метров выше

до 100 метров инфа нн инфа..
конус молниеприемника грубо сильно так это высота в 1.5 раза перекрывает площадь на отметке защиты.
т.е.  чтобы защитить радиус 150 метров молниеприемник должен быть около 100 метров высотой.
и это на отметке ре нулевое...
я к то му, что даже выше на 20 метров здания от твоего, на расстоянии 50 метров это ни о чем...
если конечно твое 70м,  а соседнее 90м... можно посчитать,
имха  сетка для экспертизы 100% защита, от молнии такой не существует

----- добавлено 27 Августа 2020 года, 18:46 -----
на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?

конечно заземлять воздуховоды (они так и так должны быть заземлены)

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Сентября 2020 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)


Появилась дополнительная инфа - рядом (до 100метров) есть здание на 15-17 метров выше

до 100 метров инфа нн инфа..
конус молниеприемника грубо сильно так это высота в 1.5 раза перекрывает площадь на отметке защиты.
т.е.  чтобы защитить радиус 150 метров молниеприемник должен быть около 100 метров высотой.
и это на отметке ре нулевое...
я к то му, что даже выше на 20 метров здания от твоего, на расстоянии 50 метров это ни о чем...
если конечно твое 70м,  а соседнее 90м... можно посчитать,
имха  сетка для экспертизы 100% защита, от молнии такой не существует

----- добавлено 27 Августа 2020 года, 18:46 -----
на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?

конечно заземлять воздуховоды (они так и так должны быть заземлены)

По поводу заземления оборудования и коммуникаций - это понятно, заземление я уже сделал. Дело в том, что моя ситуация не подходит не под один пункт таблицы 1 в РД 34.21.122-87, где определяются категории молниезащиты, соответственно поэтому я и задумался о том, нужно ли вообще мне ее делать.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Сентября 2020 года, 04:07
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что моя ситуация может и не подходит не под один пункт таблицы 1 в РД 34.21.122-87

Ваша ситуация не подходит под защиту зданий (конструкций, кровли). Но если на кровле размещено оборудование, то давайте мыслить иначе.
РД и еще СО рассматривают неприятности с защитой конструкций зданий в целом. Но не забывайте, что защита эта направлена на то, что бы молния не уничтожила здание и его начинку. Так как у вас на кровле есть оборудование, которое имеет металосвязь с внутренними сетями (короба воздуховодов и кабели питания вентиляторов), то необходимо обеспечить мероприятия, исключающие занос наведенных потенциалов или потенциалов от прямых попаданий молний (не все пункты таблички РД гарантируют несбыточность такой проблемы, а лишь вероятность и дороговизну последствий для кровли). Оборудование на кровле стоит  защитить стержневыми молниеприемниками с созданием соответствующей системы токоотводов.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме: