Управление потребителями электроэнергии. Централизованное управление нагрузкой с трех мест

Количество просмотров - 1972
(ссылка на эту тему)
Гост 1249
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Сентября 2020 года, 02:41
(ссылка на это сообщение)

Как решить задачу?

Есть 12 площадок (по 600 Вт каждая), Суммарно около 7 кВт. Каждая площадка включается местно своим выключателем.

И все эти площадки - у входа должны выключаться/включаться централизованно все. Тут легко и просто.

Но! Входов три. Они должны включаться/выключаться с любого из этих входов. Входы находятся на расстояние 60 м друг от друга. Как это сделать?

Пока что то такое по схеме. Но есть сомнение что это вообще работать будет. Поэтому пишу. Что можно сделать.
схема.jpeg
 
* схема.jpeg
(83.24 Кб, 1104x586)  [скачать]  [загрузок: 91]
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2020 года, 03:59
(ссылка на это сообщение)

Пока что то такое по схеме. Но есть сомнение что это вообще работать будет.
выглядит как в точ точ схема подключения импульсивного реле для управления с нескольких мест освещением
вот туту нагрузилось https://www.meandr.ru/rio-1m
там внизу есть толи паспорт толи  информация...где есть схемы подключения
https://www.meandr.ru/files/files/rele/rio_1/rio-1m.pdf


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Гост 1249
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2020 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Максим, спасибо Вам!

А для третьей точки центрального управления нужна еще пара модулей диодов + 2 кнопки вкл/отк. От этой точки подключение третьего центрального управления?
Схема2.jpg
 
* Схема2.jpg
(65.42 Кб, 613x455)  [скачать]  [загрузок: 96]
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2020 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

А кто скажет зачем они разбиты на группы? Зачем нужен модуль диодов?  Модули  питаются от разных фаз? Если так, то проще всё требуемое количество реле по управлению   питать от одной фазы и соединить  их по входам  параллельно и параллельно же  включить требуемое количество кнопок.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Гост 1249
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Сентября 2020 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Все же не понятно. Как я на схеме выше третью группу подключить - использую еще 2 модуля диодов,или от точки К2 - внизу модуля диодов подключить третья группу выключателей - без модулей диодов

----- добавлено 04 Сентября 2020 года, 10:12 -----
И все группы получается должны быть на одной фазе?

----- добавлено 04 Сентября 2020 года, 10:21 -----
Или сюда кнопки у 3го входа подключить?  Наверное все же сюда.
Схема3.jpg
 
* Схема3.jpg
(46.71 Кб, 811x271)  [скачать]  [загрузок: 87]
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Сентября 2020 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Вот я и говорю, что непонятно. Почему в группе только два реле, можно ли больше, и зачем делить на группы? 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Гост 1249
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Сентября 2020 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Вообще судя по схеме группы могут быть даже в разных шкафах. А центральные выключатели наверное должны быть на одной фазе. Хотя может это вообще не важно.

Максиму, еще раз большое спасибо за схему! 
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Сентября 2020 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Если все таки применять импульсное реле, то их должно быть 12 - по числу площадок. Всю нагрузку вешать на одну фазу несерьезно. Имеет смысл разнести равномерно на три фазы. Но схема реле не позволяет подключение разных фаз. Поэтому ставить кнопки централизованного управления на одну фазу, скажем А, а другие фазы включать через реле - повторители. Как то так.
схема.png
 
* схема.png
(149.37 Кб, 1418x896)  [скачать]  [загрузок: 77]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Гост 1249
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Сентября 2020 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Они же согласно этой схеме - могут быть в разных шкафах. Значит могут быть и на разных фазах. А центральный выключатель - скорее всего на одной фазе. И то наверное не важно на одной или нет.

----- добавлено 04 Сентября 2020 года, 16:37 -----
Импульсных реле у меня 12. В моей схеме так как есть другая нагрузка позволительно их посадить на одну фазу. Но так как территория большая - я буду делить на 2 шкафа 6ь групп в одном, 6ть в другом.

Но с фазами мне момент не ясен. Как же все же.
схема 4.jpg
 
* схема 4.jpg
(57.88 Кб, 387x499)  [скачать]  [загрузок: 74]
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Сентября 2020 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

А почему силовые контакты нельзя подключать к разным фазам?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Гост 1249
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Сентября 2020 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Ingenеr 2017, спасибо за схему.   Хотя она мне не до конца понятна. Я никогда в схему повторители реле не ставила.  Это "Реле повторного включения РПВ 01.
Реле повторного включения предназначено для применения в схемах трехфазного автоматического повторного включения однократного действия."?   Это это реле? Или что то другое имеется ввиду.
А выключатели центрального управления (3 штуки с трех мест) в случае этой схемы , подключаются как я пририсовала, без модуля диодов?


Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Сентября 2020 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

По моему в  Вашем случае достаточно у всех реле входы у1 и у2 соединитель   параллельно и на каждом из  трех входов поставить кнопки вкл. и выкл., одноименные кнопки соединить параллельно. Цепь управления запитать от одной фазы.   Думаю, что силовые контакты  можно подключать к разным фазам.
Диоды на представленной схеме скорей всего нужны для случая, когда имеется несколько групп в каждой из которой есть центральной управление и есть центральное управление всеми группами.
 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Сентября 2020 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что силовые контакты  можно подключать к разным фазам.

Нет там силовых контактов. Внутри - симистор.
Я никогда в схему повторители реле не ставила.

Это обычные промежуточные реле с нормально разомкнутыми контактами. Например типа Finder. Повторителями здесь названы по выполняемой функции: повторяют действие от кнопок на другие фазы. Советую взять реле на четыре контакта, а задействовать крайние. Потому что на реле приходят разные фазы, а это уже 380В.
Насчет кнопок от других входов. Да, именно так.
Насчет конструктивного исполнения не могу ничего сказать, потому что это зависит от условий эксплуатации, размещения площадок. Чтобы связей было минимум. Или чтобы наименьшим был расход на кабели.
А так выбрать коробочку. Благо их сейчас предлагают самые различные. Хотя бы Rittal. Можно найти и с кнопочками на дверце. Нет - поставить самим.
схема.png
 
* схема.png
(201.1 Кб, 1428x1136)  [скачать]  [загрузок: 29]
 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Сентября 2020 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Нет там силовых контактов. Внутри - симистор.

А с чего Вы взяли, что симистор?  В описании написано контакты и нарисованы как контакты. Не знаю на счет этого но я такое видел. Они щелкают как обычные реле. Да и в описании написано, что может от ударов самопроизвольно переключится. Точно ответить может только производитель.    
К стати, симистор может быть с оптической развязкой. В таком случае вполне можно подключать к разным фазам.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Сентября 2020 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)

Гост 1249 Вам нужно узнать у производителя можно ли силовые контакты подключать к разным фазам  и если можно, то дополнительные промежуточные  реле не нужны.  Входы у1и у2 у всех реле  соединяете параллельно.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines