Управление потребителями электроэнергии. Централизованное управление нагрузкой с трех мест

Количество просмотров - 1973
(ссылка на эту тему)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 06 Сентября 2020 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Да. Здесь на выходе контакты. До этого смотрел бесконтактные пускатели.
Но соединить все Y2,Y1 не получится, т.к. по паспорту можно только 5. Придется бить на группы. 3х4 видимо оптимум.


----- добавлено 06 Сентября 2020 года, 10:58 -----
* rio-1m.pdf
(787.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 18]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 06 Сентября 2020 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)


Да. Здесь на выходе контакты. До этого смотрел бесконтактные пускатели.
Но соединить все Y2,Y1 не получится, т.к. по паспорту можно только 5. Придется бить на группы. 3х4 видимо оптимум.


----- добавлено 06 Сентября 2020 года, 10:58 -----



Может я невнимательно смотрел, но где Вы видите ограничение на количество реле в 5 штук?
Если то что выделено, то речь идет о количестве кнопок, причем отмечено, что кнопок  с индикатором.  Без индикатора, думаю можно сколько угодно(ограничение - ток через индикатор). Да и автору нужно только три так как входа три.   


? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 06 Сентября 2020 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Если входы от реле находятся достаточно далеко(10- ки метров), то следует обратить внимание обратить  возможность ложного срабатывания реле из за емкости кабеля и выбрать рациональную разводку кабелей.  

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Сентября 2020 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Если то что выделено, то речь идет о количестве кнопок, причем отмечено, что кнопок  с индикатором.  Без индикатора, думаю можно сколько угодно(ограничение - ток через индикатор). Да и автору нужно только три так как входа три.

Скорее это неряшливое оформление. По входам Y2, Y1 нет индикаторов.
Только три? Там надо соединить 12 реле.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 06 Сентября 2020 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Скорее это неряшливое оформление. По входам Y2, Y1 нет индикаторов.
Только три? Там надо соединить 12 реле.

В описании нет ограничения на количество реле. Можно и 12. Ограничение на количество кнопок с индикатором равное 5. А в нашем случае нужно три кнопки( по количеству входов на объект)   

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 07 Сентября 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Читать не умеете

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 07 Сентября 2020 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)


Читать не умеете

Не могли бы Вы указать, где это написано. Или мы разные паспорта читаем?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines