Заземление в многоэтажном жилом доме. Сечение арматуры в свайном железобетонном фундаменте

Количество просмотров - 1078
(ссылка на эту тему)
Art 123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Сентября 2020 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Ситуация следующая: есть многоэтажный жилой дом, заземления дома осуществляется за счет свайного железобетонного фундамента (арматура в плите ростверка по контуру объединена, к контуру прикреплены арматура части свай, в ГЗШ ГРЩ дома предусматривается по два выпуска арматуры (диаметр 16, сечение 200 мм2)). У ГРЩ два взаиморезервируемые ввода 3хАВВГнг-LS (5х185) мм2.
Получается, что эти выпуски арматуры из фундамента к ГЗШ являются заземляющими проводниками? И соответственно их сечение нужно подбирать по ПУЭ?
Питающий кабель – 3х185=555 (алюминий).
По ПУЭ, то половина фазного = 277,5. В пересчете на сталь = 1435,3.
Следовательно, арматура 16 уже не проходит, или что-то неправильно понимаю?

Странно, что если бы было 6 питающих кабелей такого сечения (или еще больше), то в пересчете на сталь вообще получается огромная цифра..
Что-то не так в этой логике, помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Сентября 2020 года, 03:24
(ссылка на это сообщение)

Что-то не так в этой логике, помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка?

Все не так! Читайте главу 1.7  ПУЭ. Величина повторного заземления на вводе в здание не регламентируется. Пятижильные кабели ввода тоже перебор и деньги на ветер. Хотя, нарушений нет, но есть неправильный выбор ведущий к лишним затратам, что тоже не соответствует критериям проектирования

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Art 123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Сентября 2020 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)


Что-то не так в этой логике, помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка?

Все не так! Читайте главу 1.7  ПУЭ. Величина повторного заземления на вводе в здание не регламентируется. Пятижильные кабели ввода тоже перебор и деньги на ветер. Хотя, нарушений нет, но есть неправильный выбор ведущий к лишним затратам, что тоже не соответствует критериям проектирования

Так речь не о величине повторного заземления...

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Сентября 2020 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Получается, что эти выпуски арматуры из фундамента к ГЗШ являются заземляющими проводниками? И соответственно их сечение нужно подбирать по ПУЭ?
Питающий кабель – 3х185=555 (алюминий).
По ПУЭ, то половина фазного = 277,5. В пересчете на сталь = 1435,3.
Следовательно, арматура 16 уже не проходит, или что-то неправильно понимаю?

А этот пункт вам не подходит?
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Сентября 2020 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

Пятижильные кабели ввода тоже перебор и деньги на ветер.

Если у вас система TN-S то объединить PE и N уже не получится надо брать пятижилку по любому.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines