beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Вентиляция здания общеобменная. Связь автоматик вентиляционной и газовой систем

Количество просмотров - 1839
(ссылка на эту тему)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Сентября 2020 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые Специалисты. Позвольте поинтересоваться ответом на следующий вопрос:
у меня есть промышленное здание и в нём организована общеобменная вентиляция. Вентиляция подогревается водой, а та в свою очередь подогревается газовым котлом, который установлен в капитальной пристройке к зданию и туда подведена газовая труба. Должна ли как-то автоматика, которая работает в газовой системе как-то взаимодействовать с автоматикой вентиляционной системы? Это как то, что пожарная сигнализация воздействует на автоматику вентиляции, примерно так же каким-то образом не должна ли автоматика газовая воздействовать на вентиляцию? Никогда не сталкивался и вот столкнулся... Заранее спасибо.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Сентября 2020 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

На приток это обычно никак не влияет. Если есть аварийная вентиляция, вытяжная, с резервным двигателем, взрывозащищенным, то она должна включаться при превышении ПДК метана. Помимо обычной вытяжки.
Иногда ее нет на объекте, в любом случае задание на включение должен дать технолог.
Приток наоборот должен работать чтобы разбавить концентрацию метана.
У котлов своя автоматика, при превышении ПДК перекрывается клапан на подаче газа.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2020 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Вентиляция подогревается водой, а та в свою очередь подогревается газовым котлом

Что будет если котел выключить? Вода пойдет холодная, воздух пойдет холодный. Если это допустимо - никакой связи. Если же недопустимо, то вентиляция должна перейти в режим циркуляции или выключиться. В любом случае что и как - должен технолог дать задание. В вашем случае наверное два технолога - один по газу, другой по вентиляции.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Сентября 2020 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

1. Если у Вас воздушный калорифер с подключением к системе теплоснабжения то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно организовать ОТДЕЛЬНЫЙ контур ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ калорифера со СВОЕЙ автоматикой управления (контролем температуры) и ЗАЩИТОЙ калорифера от замерзания. Автоматика котла и мощность котла должны быть достаточными для теплоснабжения калорифера. (Лучше - "свой", отдельный котел с автоматикой на систему теплоснабжения).
ВАЖНО!
2. Защита от замерзания должна быть быстродействующей.
3. Зимой калорифер может "прихватывать" (размораживатся) даже при закрытых клапанах в системе вентиляции из за их негерметичности) !
3. Необходимо учесть аварийные режимы:
- пропадание эл. питания (остановка насоса, прекращение циркуляции и "зависание" электроприводов вентилей и заслонок)
- длительное отсутствие циркуляции (аварийный обогрев калорифера кабелем "теплый пол" или дренажным обогревателем от кондиционера)


Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Strimax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Декабря 2021 года, 23:11
(ссылка на это сообщение)


1. Если у Вас воздушный калорифер с подключением к системе теплоснабжения то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно организовать ОТДЕЛЬНЫЙ контур ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ калорифера со СВОЕЙ автоматикой управления (контролем температуры) и ЗАЩИТОЙ калорифера от замерзания. Автоматика котла и мощность котла должны быть достаточными для теплоснабжения калорифера. (Лучше - "свой", отдельный котел с автоматикой на систему теплоснабжения).
ВАЖНО!
2. Защита от замерзания должна быть быстродействующей.
3. Зимой калорифер может "прихватывать" (размораживатся) даже при закрытых клапанах в системе вентиляции из за их негерметичности) !
3. Необходимо учесть аварийные режимы:
- пропадание эл. питания (остановка насоса, прекращение циркуляции и "зависание" электроприводов вентилей и заслонок)
- длительное отсутствие циркуляции (аварийный обогрев калорифера кабелем "теплый пол" или дренажным обогревателем от кондиционера)


, замечательный комментарий! Извините за дооолгий ответ. Я просто не видел. Сейчас вот зашёл только. Мне Вы очень помогли!!! Дай Бог Вам здоровья.

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 585, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines