beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Вводное распределительное устройство на границе участка. Конструктивное выполнение ВРУ

Количество просмотров - 1298
(ссылка на эту тему)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Сентября 2020 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Здавствуйте, друзья!
По ТУ энергоснабжающая организация требует установить ВРУ на границе участка заявителя. Мощность 150 кВт - II категория. Вопрос - как это сделать конструктивно, это же не маленький бокс на 15 кВт для дачного дома.

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 25 Сентября 2020 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Первое, что попалось под руку http://shildelectro.ru/catalog/nku-0-4-kv/

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Сентября 2020 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)


Первое, что попалось под руку http://shildelectro.ru/catalog/nku-0-4-kv/

Ну и где там? Все внутренней установки.
Но дело даже не в этом. Теоретически можно найти щит с IP56 и подогревом. Здание стоит за 20 м от участка. На каждый распределительный щит своей линией в земле тащить? Или ставить еще одно ВРУ внутри здания? По мне так это лишняя промежуточная ступень. 

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Сентября 2020 года, 03:32
(ссылка на это сообщение)

По ТУ энергоснабжающая организация требует установить ВРУ на границе участка заявителя.
как по мне - это абсурд..ВРУ     по определению ставиться  на вводе в задние- после ввода кабеля внутрь здания, тот кто написал "установить ВРУ на границе участка заявителя" не знает что такое ВРУ.... установить на границе   можно только если у вас граница проходит по стене здания, что далеко не всегда, очень прям не всегда.
потому результатом требования в такой  формулировке может быть-вести линию до  здания и установка там ВРУ и говорить  что это оно и есть потому что   распределительное устройство установленное где то там на границе вне здания это РП, РУ или пункт учета, но никак не ВРУ



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 26 Сентября 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Да, скорее всего речь идет о пункте учета. На границе раздела. Чтобы не заходить на территорию. А что за счетчиком указывать не могут.
По поводу установки: Вы же не сообщили, что речь идет о наружной установке. Может на границе - помещение. А так есть и для наружной установки, к примеру https://el-stro.ru/vru/lokaciya/naruzhnogo-ispolneniya.html

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Октября 2020 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Так и решил сделать: на границе поставить вводную панель с учетом, а уже в здании АВР и распределительную панель + ППУ.

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1599, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines