Маленький Лешик
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Дано: схема ВРУ с перекидными рубильниками. Расчетный ток одного ввода -360 А; второго - 380 А; Какой номинал перекидного рубильника необходимо выбрать: 1) По току каждой секции - 400 А. 2) Или по суммарному току - 800 А. Спасибо
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Дано: схема ВРУ с перекидными рубильниками. Расчетный ток одного ввода -360 А; второго - 380 А; Какой номинал перекидного рубильника необходимо выбрать: 1) По току каждой секции - 400 А. 2) Или по суммарному току - 800 А. Спасибо
схему надо
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Госсть
|
Если перекидной, то одновременно м.б. включен только один из вводов, значит по одному максимальному.
|
Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
|
|
|
ПТЗ
|
Если речь идет о классической схеме (например ВРУ1-14), то через рубильники-переключатели будет коммутироваться ток только одного ввода (то есть до 400А). Но есть вопрос, как планируется выполнятся коммутация на первичной стороне! Если приходящие кабели присоединяются непосредственно к контактам одного из рубильников, а потом выполнены перемычки к контактам второго рубильника, то стоит задуматься, что все 800А пройдут именно именно через эти зажимы. Какой запас в них заложил производитель, учитывая, что он уделял больше внимания именно коммутационной части - вопрос! По факту, рубильники на 400А - достаточно. Обвязка на вводе должна быть шинным мостом, а не перемычками от одного к другому.
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
Привод
|
Ищу перекидной рубильник на ток цепи 100 А с блок контактами на оба направления для схемы управления с частотником питание СЕТЬ ЧАСТОТНИК ОБЩАЯ ТОЧКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ Хотелось бы применить ВР32 КЭАЗ и его модификация Есть ли такие рубильники? Заранее благодарен!!!
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
Есть ли такие рубильники? у шнайдера есть, на байпасы для частотников такие ставим.. с блок контактами, трех и четырехполюсные
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Привод
|
у шнайдера есть, на байпасы для частотников такие ставим.. с блок контактами, трех и четырехполюсные Уважаемый, Коллега! Я об этом знаю и применял в своих чертежах Но я бы хотел узнать о рубильниках ВР32 в качестве переключателей отечественного производителя КЭАЗ
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Привод
|
Наконец то нашел искомое производство ЧЭАЗ Вибираем рубильник переключатель серии ВРА1-2 Только артикулы или коды пока не нашел Может быть кому то пригодится Удачи!
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
Наконец то нашел искомое производство ЧЭАЗ Вы вроде КЭАЗ хотели? Коллега... теперь непринципиально?
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Привод
|
Уважаемый, Коллега! КЭАЗ, к великому сожалению. изготавливает только рубильники разъединители Представитель ЧЭАЗ выслал техническую информацию о переключателях, которая может кому то понадобится Буду продолжать искать схему электрическую принципиальную переключателей со вспомогательными контактами с обозначением заводских зажимов и артикулами
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
у шнайдера есть, на байпасы для частотников такие ставим.. с блок контактами, трех и четырехполюсные Вопрос для удовлетворения любопытства)) Для чего в таких цепях нужны блок-контакты?
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Привод
|
Вопрос для удовлетворения любопытства)) Для чего в таких цепях нужны блок-контакты? Откройте, пожалуйста мой чертеж 2-3-1.dwg и там будет понятно, что эти блокконтакты нужны оператору положение переключателя СЕТЬ ПЧ Благодарю за вопрос!
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Госсть
|
Уточните, что Вы ищите? То перекидной рубильник на 100 А, Ищу перекидной рубильник на ток цепи 100 А с блок контактами на оба направления
то переключатель на двигатель 3кВт. КЭАЗ, к великому сожалению. изготавливает только рубильники разъединители
И обязательно отечественный? Какой конструктив - на панель, на дверь, на боковую стенку... На неопределенный вопрос нельзя дать конкретный ответ.
|
Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Привод
|
И обязательно отечественный? Какой конструктив - на панель, на дверь, на боковую стенку... На неопределенный вопрос нельзя дать конкретный ответ. Впервые слышу от коллеги возможности установки рубильников на дверях и боковых стенках шкафа Конечно на монтажной панели в шкафах
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Привод
|
Все мои помски в ЧЭАЗ нужных мне переключателей не увенчались Необходимые мне пенеключатели с блокконтактами не изготавливаются Придется применить переключатели производства Шнайдер Электрик, как кеазано на моем прикрепленном чертеже Сожалею, что не могу применить отечественные аппараты
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
|