beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Схема трубопровода воды. Рабочее давление в трубопроводе

Количество просмотров - 3742
(ссылка на эту тему)
ЭдВик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Октября 2020 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

  Добрый день форум. На схеме показан трубопровод воды, указаны высотные отметки.
С трубопроводом, поднимающимся из насосной вроде все ясно - давление перед редуктором давления будет около 8 бар, при начальном давлении Р=16 бар (потери напора, зависящие от разницы высот). Редуктором сбрасываю давление до 4 бар. Далее трубопровод опускается в низ к следующим потребителям и возникает вопрос: останется ли давление неизменным или добавится давление от столба жидкости?
* для форума.pdf
(28.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 89]

Заместитель директора (Тула, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Октября 2020 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

добавится давление от столба жидкости?


добавится - гравитация незаметна

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Октября 2020 года, 06:51
(ссылка на это сообщение)

Если арматура перед Е-1 закрыта, то ответ простой - добавится. Если исследовать профиль давления в трубопроводе в режиме циркуляции, то нужно еще учитывать потери давления на трение. Если гидравлический уклон возвратной линии более пологий, чем фактический уклон обратного трубопровода, то в нем вообще может создасться вакуум, равный ДНП перекачиваемой жидкости

? (Уфа, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Октября 2020 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Если исследовать профиль давления в трубопроводе в режиме циркуляции, то нужно еще учитывать потери давления на трение. Если гидравлический уклон возвратной линии более пологий, чем фактический уклон обратного трубопровода, то в нем вообще может создасться вакуум, равный ДНП перекачиваемой жидкости


[озадачен]  ... эжектор получится, что ли ?  [непонятно]

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Октября 2020 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Не эжектор. Допустим на данном участке для данного расхода и диаметра возникает расчетный перепад давления. При этом, если уклон участка нисходящий и перепад отметок больше потерь на трение, то возникает это явление. Гуглите "работа с перевальной точкой", нас на курсе ПАХТ этому не обучали, думаю, сантехников тоже. Этому явлению обучают на курсе транспорта нефти. Явление вредное, стараются избегать расстановкой станций. Здесь его можно избежать переносом редуктора вниз перед Е-1

? (Уфа, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Октября 2020 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

возникает вопрос: останется ли давление неизменным или добавится давление от столба жидкости?

Если емкость Е-1 без давления (а судя по наличию перелива так и есть) и кран перед ней открыт, то жидкость "упадет" в эту емкость, опорожнив нисходящий участок трубопровода от верхней точки до емкости. И давление в этом участке действительно будет неизменным: либо равно давлению насыщенных паров жидкости, либо равно атмосферному, если через какой-то кран запустить воздух. Если мы не хотим опорожнения трубопровода, то перед емкостью Е-1 (или в ней самой) нужно держать давление не менее p=po*g*h, а лучше немного больше. В таком случае в каждой точке нисходящего трубопровода будет давление p=p1+po*g*(80-h), где h -- отметка этой точки, p1 -- давление в верхней точке. Естественно, чем ниже точка, тем выше будет давление. Это все верно для статики, при отсутствии перекачки. Если рассматривать перекачку (циркуляцию), то нужно для давления в любой точке отнять еще гидросопротивление участка трубопровода от насоса до этой точки.
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Октября 2020 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Не эжектор


не "эжектор", конечно, - я имел в виду, что при возникновении вакуума в системе из за "перевальной точки" - при открытой арматуре перед Е-1 в систему начнёт подсасывать воздух (или воду из Е-1) ?

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Октября 2020 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Нет, не начнет. Ёмкость Е-1 связана с атмосферой, чтобы в нее поступала жидкость, нужно чтобы давление в трубе было чуть выше. Самотечный участок с разделом фаз газ-жидкость закончится чуть повыше.

? (Уфа, Россия)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Октября 2020 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

Нет, не начнет


... интересно, если возникнет вакуум - то появится разность давлений, которая начнёт что-то двигать в зону низкого давления из, воздух из атмосферы или воду из бака ??

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Октября 2020 года, 07:28
(ссылка на это сообщение)

Самотечный участок с разделом фаз газ-жидкость закончится чуть повыше.

Водоразбор выполнен на нисходящей ветке, для этого на всех этажах должно быть нормальное такое давление (полное). Нужно считать гидравлику в том числе и с учётом падения динамического давления при водоразборе, те получается как минимум 2 варианта: день и ночь (без водоразбора).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1867, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines