Выбор автоматического выключателя и кабеля на 0,4 кВ. Отличия выбора в сети TN и TI

Количество просмотров - 6270
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 07 Ноября 2020 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

так у многих предусмотрено сразу в dwg (вставлять расчет из Excel) - это предусмотрено многими САПР (CAD-подобными),
просто вставка таблицы автоматического расчета, лист оформляется уже сам по готовому формату.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #32 : 09 Ноября 2020 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)


При этом прикрепляю форматки расчета ТКЗ и выбор защитного аппарата
пока в сетях с глухозаземленной нейтралью
Форматки для такого же расчета в сетях с изолированной нейтралью будут позднее
Так же прикреплен пример расчета для одного из объектов
Прошу не судить строго


Шаблон того же, только в Word, от nanoCAD.
* Расчет ТКЗ.dot
(61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 46]

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 09 Ноября 2020 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Шаблон того же, только в Word, от nanoCAD.

Будте любезны расшифровать термины в маленьких колонках
И хотелось бы посмотреть пример расчета
В приложенных мной форматках все колонки имеют названия

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #34 : 09 Ноября 2020 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)


Шаблон того же, только в Word, от nanoCAD.

Будте любезны расшифровать термины в маленьких колонках
И хотелось бы посмотреть пример расчета
В приложенных мной форматках все колонки имеют названия


Сопротивления кабеля прямой и обратной последовательности, ударный коэффициент, ну и что такое I Вы думаю знаете. Примеры оформления расчета, можно посмотреть на сайте nanoCAD.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 10 Ноября 2020 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Сопротивления кабеля прямой и обратной последовательности, ударный коэффициент, ну и что такое I Вы думаю знаете. Примеры оформления расчета, можно посмотреть на сайте nanoCAD.

И все таки желательно в колонкаъ иметь название электрической величины, не ограничиваясь их буквенными обозначениями

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #36 : 10 Ноября 2020 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)


Сопротивления кабеля прямой и обратной последовательности, ударный коэффициент, ну и что такое I Вы думаю знаете. Примеры оформления расчета, можно посмотреть на сайте nanoCAD.

И все таки желательно в колонкаъ иметь название электрической величины, не ограничиваясь их буквенными обозначениями

Все предложения пишите nanoCAD. Для рядового пользователя не составит труда изменить шаблон под себя.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 10 Ноября 2020 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Все предложения пишите nanoCAD.

При чем здесь NanoCad Electro?
Не все имеют и могут иметь этот программный продукт!!!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 10 Ноября 2020 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

желательно в колонкаъ иметь название электрической величины, не ограничиваясь их буквенными обозначениями

можно в примечаниях написать, не загромождать таблицу и формулы привести там же

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 10 Ноября 2020 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

можно в примечаниях написать, не загромождать таблицу и формулы привести там же

Воздержусь от комментариев!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #40 : 10 Ноября 2020 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)


Все предложения пишите nanoCAD.

При чем здесь NanoCad Electro?
Не все имеют и могут иметь этот программный продукт!!!



У меня нет nanoCAD, но шаблон есть. И ранее я описывал варианты получения шаблонов из этой программы, причем Вам же это и описывал. Но Вы снова за старое - срач в комментах.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 10 Ноября 2020 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)


Сопротивления кабеля прямой и обратной последовательности, ударный коэффициент...

Нулевой, а не обратной.

----- добавлено 10 Ноября 2020 года, 15:00 -----

а то что сеть не четырехпроводная можно было сказать?

на каком еще языке надо было?
нуль трансформатора вообще не выведен и не используется


Ну если даже фазу на ноль замкнуть в сети с изолированной нейтралью - это разве будет не утечка? Разве подобные приборы (контроль изоляции, УЗО и так далее) не будут такой режим регистрировать? У них же у всех похожий принцип работы.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 10 Ноября 2020 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Ну если даже фазу на ноль замкнуть в сети с изолированной нейтралью - это разве будет не утечка?

это будет вырванная из контекста фраза... весь топ читал?
тобой выдернутая цитата относится к проверке аппарата защиты на ОКЗ в трехпроводной сети с изолированной нейтралью.. там не про утечки, а про про прогрузку автомата на однофазное замыкание.. и отстройку его от замыкания на нейтраль которой нет
перечитай неспеша еще раз.

в этой сети нет нуля и земли нет(в смысле земля с сетью никак не связана)))
Привод в принципе нормальное решение предложил..
все остальное тут оффтоп

Конструктор (Волгоград, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 10 Ноября 2020 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Привод в принципе нормальное решение предложил..
все остальное тут оффтоп

Весьма благодарен за моральную поддержку!


----- добавлено 10 Ноября 2020 года, 17:19 -----
Но Вы снова за старое - срач в комментах.

А нельзя ли обойтись без ненормативной лексики?
Давайте уважать мнение других!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #44 : 10 Ноября 2020 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)


Но Вы снова за старое - срач в комментах.

А нельзя ли обойтись без ненормативной лексики?
Давайте уважать мнение других!

Начните с себя.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 10 Ноября 2020 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Начните с себя.

давай не будем, по теме топа ничего не предложено..
шаблон от нанайцев это не ответ на первый пост темы.. с чего тут заводиться..
ну и коню понятно для чего тема создана...
будем терпимее

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1618, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines