если прочитать тему сначала, то становится ясным, что сети с изолированной нейтралью могут быть 3-х и 4-х проводные.
Трех-проводную сеть с изолированной нейтралью о которой писал Привод вроде закончили обсуждать на первых двух страницах.
Разобрались что для отстройки автомата на линии нужно считать двухфазное кз.
Я же предлагаю обсудить вариант когда сеть четырех-проводная, нейтраль изолированная.
Нагрузки подключаются как на линейное напряжение, так и на фазное.
Для защиты линий питающих нагрузки включенные на линейное напряжение считаем токи 2ф КЗ и от них отстраиваем автоматы.
А для защиты линий питающих нагрузки включенные на фазное (Ф-N) напряжение какой ток КЗ считать? однофазный?
Andr 90
1. РД 153-34.0-20.527-98 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
2. Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ 2008
К Беляеву и РД как и к госту 28249 обратился в первую очередь.
Также как и М788-1080 (Указания по расчету ТКЗ в сетях до 1кВ)
Беляев А.В., Небрат И.Л. (Расчеты токов короткого замыкания в сетях 0,4 кв) а также рад других авторов на которые они ссылаются в своих книгах не описывают формулу расчета токов короткого замыкания с четырех-проводной сети с изолированной нейтралью. Формула расчета ОКЗ дается только в контексте сетей с глухозаземленной нейтралью.
Смотрю НТД:
Виды коротких замыканий п.4: Однофазное короткое замыкание - Короткое замыкание на землю в трехфазной электроэнергетической системе с глухо или эффективно заземленными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза
1.2.1.4. Однофазное короткое замыкание — короткое замыкание на землю в трехфазной
электроэнергетической системе с глухо- или эффективно заземленными нейтралями силовых
элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза.
Также в книгах и справочниках дается определение ОКЗ как КЗ фазы на землю. (То есть не наш случай)
А если думаете, что теперь не надо проверять автомат на однофазное КЗ, то ошибаетесь. Теперь однофазное КЗ, повторяю, это КЗ между фазным проводником и проводом N. Да, это не связано с землей.
Поскольку ток КЗ при этом "не покидает" контура в кабеле, то сопротивление четвертого провода такое же, как и в фазах при одинаковых сечениях и пропорционально больше при меньших.
По какой формуле считать данный ток кз?
Смотрю ГОСТ 28249-93, формула 24 (в РД формула такая же)

Я правильно понимаю что в данной формуле сопротивления нулевой последовательности просто будут равны 0 так как
если обмотка трансформатора, обращенная к точке КЗ, соединена в треугольник или звезду с незаземленной нейтралью, то и сам трансформатор, и следующие за ним элементы расчетной схемы в схему замещения нулевой последовательности не входят