beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Требования ГОСТ Р 58342-2019 к марке кабелей во взрывоопасной зоне. Приписка индекса "Вз"

Количество просмотров - 2321
(ссылка на эту тему)
Mistery Error
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Октября 2020 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги! Есть такой ГОСТ Р 58342-2019 вы в своих проектах кабели во взрывоопасных зонах подписываете с индексом "Вз" в начале маркировки или нет?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Октября 2020 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

сам по себе гост не значит ничего
Есть стандарт, к примеру, на шкурки кошки
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Октября 2020 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

вы в своих проектах кабели во взрывоопасных зонах подписываете с индексом "Вз" в начале маркировки или нет?

каюсь..вообще не подписываю индексом, просто закладываю марку кабеля в соответствиями с требованиями нормативки к оборудованию в зоне.
Стесняюсь спросить.. чтот обозначает "индекс" Вз?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 27 Октября 2020 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

зонах подписываете с индексом "Вз" в начале маркировки или нет?
первый раз вижу такое

Стесняюсь спросить.. чтот обозначает "индекс" Вз?
со слов того ГОСТ
Цитата
Обозначение марки кабеля начинается с букв "Вз", обозначающих принадлежность кабелей для применения во взрывоопасных средах, далее, через дефис формируют обозначение марки кабеля в зависимости от конструкции кабеля из букв, приведенных в перечислениях а)-к) 4.1.

Допускается вводить в обозначение марки дополнительные буквы с расшифровкой их в технической документации на кабели конкретных типов.

Примеры обозначений марок:

Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение по категории А:

Bз-BBГнг(A)-LS

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Октября 2020 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

со слов того ГОСТ

таким макаром скоро на каждый чих будет свой ввг)))
с соответствующим ценником.)))

Конструктор (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Октября 2020 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)

Человек специально зарегистрировался, чтобы продвигать стандарт.  Шире нужно смотреть. Вниикп и производителям кушать-то нужно...
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Октября 2020 года, 22:51
(ссылка на это сообщение)

А тем не менее, что делаем то господа админы? Если эксперт спросит: "А где у вас Вз в маркировке кабеля?". Что ему отвечать? Гост уже как год действует...
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Октября 2020 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)

Спроси вопрошающего снял ли он шкурку со своей кошки. ГОСТ 11597-77 уже больше 40 лет действует
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Октября 2020 года, 23:09
(ссылка на это сообщение)

Откуда знает вопрошающий если он сам задается таким вопросом! Что такого в ГОСТе про шкурку кошки? Портфельчик из шкурок крота не желаете?
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Октября 2020 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Я что-то не понял, так кабели которые применяются во взрывоопасных средах, нужно маркировать дополнительно "Вз" или можно просто применять кабель например BBГнг(A)-LS, и согласно марки кабеля уже понятно что это за кабель: Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, не распространяющий горение по категории А.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Октября 2020 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

это отдельный кабель
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Октября 2020 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Промышленность не выпускает пока таких кабелей. И требования применять их нигде не записаны. Это дело будущего,  лет через 5 может.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Октября 2020 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Цитата: ElectroLamp
И требования применять их нигде не записаны

Есть нюансы. Но во избежание открыто писать ничего не буду
Pasha 94
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Апреля 2023 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Ньюансы, в том что это тот же ВВГ*** , для которого провели испытания ??
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines