beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Реконструкция РУ-10 ЗТП-400. Добавление дополнительной ячейки

Количество просмотров - 2484
(ссылка на эту тему)
Oppa 100
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Октября 2020 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Имеется Кирпичная ТП-400. РУ-10 кВ выполнено на базе КСО-366, всего 3 ячейки (ввод-трансформатор-отходящая линия) все на ПКТ и ВНА. Требуется в этой ТП организовать дополнительную точку присоединения (дополнительную отходящую линию для КЛ-10 кВ). Место установить еще одну ячейку - нет. Резать кабель и закольцовывать - дорого. Заказчик предлагает заменить в вводной ячейки ВНА на вакуумный выключатель и как-то там сколхозить (не понимаю пока как).  Варианта пока вижу 2:
- Поменять всю сборку РУ-10. Скорее всего это решение тоже не впишется в бюджет.
- Разместить рядом с ТП КРУН. Проблема в том, что это коттеджный поселок и портить внешний вид Заказчик не желает.
Может быть у кого-то будут еще идеи?
Всем спасибо.
WhatsApp Image 2020-10-23 at 12.42.46.jpeg
 
* WhatsApp Image 2020-10-23 at 12.42.46.jpeg
(63.7 Кб, 1280x720)  [скачать]  [загрузок: 323]
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Октября 2020 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Может быть у кого-то будут еще идеи?

Хорошо бы схему посмотреть

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Oppa 100
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Октября 2020 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Я не проектировщик, навыки автокад только осваиваю. Поэтому быстрее и проще изобразить в пэйте [смех]
В общем надо как-то подключить тупиковую ТП №проект. от ТП-3. Притом в РУ-10 ТП-3 нет места для установки доп.ячейки КСО.
П.С. Нашел похожую схемку ТП-3 в интернете. Может поможет.
Схема пестово 2.jpg
 
* Схема пестово 2.jpg
(108.45 Кб, 1922x1441)  [скачать]  [загрузок: 316]
Схема пестово.png
 
* Схема пестово.png
(388.94 Кб, 977x1441)  [скачать]  [загрузок: 316]
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Октября 2020 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

общем надо как-то подключить тупиковую ТП №проект. от ТП-3.

А от вводного кабеля шлейфом не хотите подключиться?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Oppa 100
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Октября 2020 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Не совсем представляю как это сделать. Тупо нарастить шину и приболтить отходящий кабель? Тогда зачем придумали отходящие ячейки. Я как бы не против, если это не противоречит правилам.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 23 Октября 2020 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

Поставь напротив существующих ещё ряд КСО.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Октября 2020 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Тупо нарастить шину и приболтить отходящий кабель?

Ну почему - тупо. Это нормальное решение. Делаете ответвление от вводного кабеля ТП-3, от входных зажимов ВНА. На зажиме можно присоединять 2 кабеля с наконечниками или нарастить шинку и к ней присоединиться

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Oppa 100
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Октября 2020 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)


Поставь напротив существующих ещё ряд КСО.

Не выйдет. Там так же все заняты второй сборкой КСО

----- добавлено 23 Октября 2020 года, 17:55 -----

Тупо нарастить шину и приболтить отходящий кабель?

Ну почему - тупо. Это нормальное решение. Делаете ответвление от вводного кабеля ТП-3, от входных зажимов ВНА. На зажиме можно присоединять 2 кабеля с наконечниками или нарастить шинку и к ней присоединиться

Ага, понятно. Вопрос - энергонадзор такую конструкцию пропустит?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 23 Октября 2020 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Не выйдет. Там так же все заняты второй сборкой КСО

Ты же писал в №1, что только 3 ячейки КСО и на фото также 3 и на схеме. Откуда появились ещё 3 КСО?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 24 Октября 2020 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Надо убрать одну ячейку КСО-366, а на ее место поставить две ячейки КСО-307 ЧЭАЗ. Они уже (415 мм), но они и ниже. Главное теперь, как соединить сборные шины.
Листок прикладываю (там две стр.)
* ксо307.pdf
(360.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Oppa 100
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Октября 2020 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)


Не выйдет. Там так же все заняты второй сборкой КСО

Ты же писал в №1, что только 3 ячейки КСО и на фото также 3 и на схеме. Откуда появились ещё 3 КСО?

Извини, что ввел в заблуждение. Я просто пытался упросить и отбросить все лишнее, что бы сконцентрировать на сути.
Исходная подстанция ТП-3 двухтрансформаторная. Сборки аналогичные как прикладывал на схеме.
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Октября 2020 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

А проектируемая ТП какой категории и трансформаторов сколько?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Oppa 100
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Октября 2020 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)


А проектируемая ТП какой категории и трансформаторов сколько?

ТП проект. будет КТП тупиковая однотранформаторная 400кВА кабель-кабель
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Октября 2020 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)



А проектируемая ТП какой категории и трансформаторов сколько?

ТП проект. будет КТП тупиковая однотранформаторная 400кВА кабель-кабель

А категория 2 или 3 ?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Oppa 100
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Октября 2020 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)




А проектируемая ТП какой категории и трансформаторов сколько?

ТП проект. будет КТП тупиковая однотранформаторная 400кВА кабель-кабель

А категория 2 или 3 ?

Простите, а как сделать однотрансформаторную ТП по второй категории?)) Хотя не исключаю, что и такое кто-то делает. В общем по 3й категории надежности.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1583, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines