Реконструкция РУ-10 ЗТП-400. Добавление дополнительной ячейки
|
Количество просмотров - 2484
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Oppa 100
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день. Имеется Кирпичная ТП-400. РУ-10 кВ выполнено на базе КСО-366, всего 3 ячейки (ввод-трансформатор-отходящая линия) все на ПКТ и ВНА. Требуется в этой ТП организовать дополнительную точку присоединения (дополнительную отходящую линию для КЛ-10 кВ). Место установить еще одну ячейку - нет. Резать кабель и закольцовывать - дорого. Заказчик предлагает заменить в вводной ячейки ВНА на вакуумный выключатель и как-то там сколхозить (не понимаю пока как). Варианта пока вижу 2: - Поменять всю сборку РУ-10. Скорее всего это решение тоже не впишется в бюджет. - Разместить рядом с ТП КРУН. Проблема в том, что это коттеджный поселок и портить внешний вид Заказчик не желает. Может быть у кого-то будут еще идеи? Всем спасибо.
|
|
|
|
ТОЭ
|
Может быть у кого-то будут еще идеи? Хорошо бы схему посмотреть
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Oppa 100
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я не проектировщик, навыки автокад только осваиваю. Поэтому быстрее и проще изобразить в пэйте В общем надо как-то подключить тупиковую ТП №проект. от ТП-3. Притом в РУ-10 ТП-3 нет места для установки доп.ячейки КСО. П.С. Нашел похожую схемку ТП-3 в интернете. Может поможет.
|
|
|
|
ТОЭ
|
общем надо как-то подключить тупиковую ТП №проект. от ТП-3. А от вводного кабеля шлейфом не хотите подключиться?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Oppa 100
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Не совсем представляю как это сделать. Тупо нарастить шину и приболтить отходящий кабель? Тогда зачем придумали отходящие ячейки. Я как бы не против, если это не противоречит правилам.
|
|
|
|
Mav
|
Поставь напротив существующих ещё ряд КСО.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Тупо нарастить шину и приболтить отходящий кабель? Ну почему - тупо. Это нормальное решение. Делаете ответвление от вводного кабеля ТП-3, от входных зажимов ВНА. На зажиме можно присоединять 2 кабеля с наконечниками или нарастить шинку и к ней присоединиться
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Oppa 100
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Поставь напротив существующих ещё ряд КСО.
Не выйдет. Там так же все заняты второй сборкой КСО ----- добавлено 23 Октября 2020 года, 17:55 -----Тупо нарастить шину и приболтить отходящий кабель? Ну почему - тупо. Это нормальное решение. Делаете ответвление от вводного кабеля ТП-3, от входных зажимов ВНА. На зажиме можно присоединять 2 кабеля с наконечниками или нарастить шинку и к ней присоединиться Ага, понятно. Вопрос - энергонадзор такую конструкцию пропустит?
|
|
|
|
Mav
|
Не выйдет. Там так же все заняты второй сборкой КСО Ты же писал в №1, что только 3 ячейки КСО и на фото также 3 и на схеме. Откуда появились ещё 3 КСО?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Ingenеr 2017
|
Надо убрать одну ячейку КСО-366, а на ее место поставить две ячейки КСО-307 ЧЭАЗ. Они уже (415 мм), но они и ниже. Главное теперь, как соединить сборные шины. Листок прикладываю (там две стр.)
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
Oppa 100
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Не выйдет. Там так же все заняты второй сборкой КСО Ты же писал в №1, что только 3 ячейки КСО и на фото также 3 и на схеме. Откуда появились ещё 3 КСО? Извини, что ввел в заблуждение. Я просто пытался упросить и отбросить все лишнее, что бы сконцентрировать на сути. Исходная подстанция ТП-3 двухтрансформаторная. Сборки аналогичные как прикладывал на схеме.
|
|
|
|
Zve 1
|
А проектируемая ТП какой категории и трансформаторов сколько?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Oppa 100
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А проектируемая ТП какой категории и трансформаторов сколько?
ТП проект. будет КТП тупиковая однотранформаторная 400кВА кабель-кабель
|
|
|
|
Zve 1
|
А проектируемая ТП какой категории и трансформаторов сколько?
ТП проект. будет КТП тупиковая однотранформаторная 400кВА кабель-кабель А категория 2 или 3 ?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Oppa 100
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А проектируемая ТП какой категории и трансформаторов сколько?
ТП проект. будет КТП тупиковая однотранформаторная 400кВА кабель-кабель А категория 2 или 3 ? Простите, а как сделать однотрансформаторную ТП по второй категории?)) Хотя не исключаю, что и такое кто-то делает. В общем по 3й категории надежности.
|
|
|
|
|