Реконструкция РУ-10 ЗТП-400. Добавление дополнительной ячейки
|
Количество просмотров - 2290
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Zve 1
|
А проектируемая ТП какой категории и трансформаторов сколько?
ТП проект. будет КТП тупиковая однотранформаторная 400кВА кабель-кабель А категория 2 или 3 ? Простите, а как сделать однотрансформаторную ТП по второй категории?)) Хотя не исключаю, что и такое кто-то делает. В общем по 3й категории надежности. Если есть два источника и возможность заменить трансформатор в течении 2х часов - это вторая каткгория.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
Если есть два источника и возможность заменить трансформатор в течении 2х часов - это вторая каткгория. откуда дровишки про замену за два часа? давно замена и ремонт оборудования стало к переключениям относиться?
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Zve 1
|
Если есть два источника и возможность заменить трансформатор в течении 2х часов - это вторая каткгория. откуда дровишки про замену за два часа? давно замена и ремонт оборудования стало к переключениям относиться? Раньше допускался один трансформатор, сейчас уже нет.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Док, это, наверное, гость из прошлого. Тогда было 1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
|
|
|
|
doctorRaz
|
Тогда было про замену за два часа и тогда не было))) может еще раньше?
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Zve 1
|
Тогда было про замену за два часа и тогда не было))) может еще раньше? Каюсь, на счет 2х часов возможно сам придумал. Но от одного трансформатора все же можно.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
2 часа-это когда-то ориентировочное время работы персонала при переключениях на 2 категории. Такое давали в ВУЗах 80-90-е, насколько мне известно
|
|
|
|
doctorRaz
|
ключевое слово при переключениях, замена транса.. кабеля, постройка новой подстанции обученными джамшутами это не переключения,согласисьжэж))) от одного трансформатора все же можно. вторая категория, электроснабжение от двух независимых источников питания, с ручным включением резерва(время не нормируют) смотрим внормативке кто такие источники питания.. это которые генерируют и или преобразуют эл энергию... имха транс под это определение попадает, он преобразует и онодин.. думаю, что опять мимо
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Zve 1
|
ключевое слово при переключениях, замена транса.. кабеля, постройка новой подстанции обученными джамшутами это не переключения,согласисьжэж))) от одного трансформатора все же можно. вторая категория, электроснабжение от двух независимых источников питания, с ручным включением резерва(время не нормируют) смотрим внормативке кто такие источники питания.. это которые генерируют и или преобразуют эл энергию... имха транс под это определение попадает, он преобразует и онодин.. думаю, что опять мимо Дык приписочка раньше была: При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора. В 60-70 в Ленинграде почти все ТП в жилых массивах с одним трансформатором строили.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Максим R
|
еще подобное было (и есть) в РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей". 4.1.11. Электроприемники второй категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаиморезервирующих источников.
Питание электроприемников второй категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.
Для электроприемников второй категории допускается резервирование в послеаварийном режиме путем прокладки временных шланговых кабельных связей на напряжении 0,38 кВ. но вряд ли сейчас такое применяется
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
приписочка раньше была: зачем на ее основании давать рекомендации в наше время?
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
Zve 1
|
приписочка раньше была: зачем на ее основании давать рекомендации в наше время? Где Вы нашли рекомендацию?
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
Где Вы нашли рекомендацию? Если есть два источника и возможность заменить трансформатор в течении 2х часов - это вторая каткгория.
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
|